制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 除濕機常見故障排除 [打印本頁]

作者: 美祿設備廠    時間: 2024-11-19 10:02
標題: 除濕機常見故障排除
除濕機在使用過程中可能會遇到多種故障,以下是一些常見的故障現象及其排除方法:  
機器不運行  
原因分析:可能是停電或插座沒電、電源插頭未插好、電網電壓太低(電源電壓<額定電壓20%)、線路線徑太細導致壓降太大、系統溫度超溫保護性停機、濕度受控自動控制停機(“運行”二字閃爍)。  
排除方法:檢查電源、將電源插頭插好、待電網電壓正常、更換插座電源線、換電機后重按開機鍵、待環境濕度高于設定值后自動恢復工作、換電容、排除故障后重新按開機鍵或與售后服務部聯系。  
風機轉但壓縮機不轉  
原因分析:可能是壓縮機啟動電容失效、壓縮機內置保護動作(壓縮機過載)、漏液、低電壓等使壓縮機燒毀、強電板有故障、整機在化霜狀態。  
排除方法:更換電容、檢查并修復壓縮機問題、更換強電板、等待化霜結束。  
除濕效果差  
原因分析:制冷劑充量過多、空氣過濾網及蒸發器表面臟堵、管道表面結霜、制冷劑泄漏、毛細管堵塞等。  
排除方法:適當排掉一些制冷劑后再開機、清洗過濾網和蒸發器表面、查漏并焊接維修后加壓檢漏并充注制冷劑、更換過濾器。  
噪音大  
原因分析:地面是否堅固平坦、除濕機放置是否正確、天冷使用反復化霜導致出水口處冰不易溶化堵塞出水口、排水管有垃圾賭塞或安裝不正確。  
排除方法:調整地面使除濕機水平放置、清理排水管并重新安裝。  
漏水  
原因分析:排水管位置不對、排水管損壞或排水管排水不暢。  
排除方法:調整排水管位置、更換排水管或清理排水管路。  
電氣控制系統故障  
原因分析:電氣控制系統可能出現傳感器故障、控制程序錯誤等問題。  
排除方法:檢查并修復傳感器、更新或重置控制程序。  
在處理除濕機的常見故障時,應確保安全第一。如果不確定如何進行維修或故障排除,建議聯系專業的維修人員或廠家的售后服務部門進行處理。同時,定期對除濕機進行維護和保養也是預防故障的重要措施。