制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 差壓變送器投運步驟 [打印本頁]

作者: andytime    時間: 2024-7-30 08:53
標題: 差壓變送器投運步驟
差壓變送器在初次投運時,是否需要進行零點校正?如何進行零點校正以確保測量結果的準確性?

作者: dioclu    時間: 2024-7-30 08:55
是的,差壓變送器在初次投運時通常需要進行零點校正,以確保測量結果的準確性。零點校正的目的是消除傳感器本身的零點漂移或初始誤差,使得變送器輸出在零壓(零差壓)條件下為預期的零信號。
如何進行差壓變送器的零點校正:

    準備工作:
        確保差壓變送器處于靜止狀態,并且沒有壓力差施加在測量單元(例如在測量壓力差之前可以通過開關將儀表打開)。

    接線檢查:
        確保電氣連接正確,供電穩定。

    進入校正模式:
        根據差壓變送器的型號和廠家提供的操作手冊,進入零點校正模式。這通常需要按下特定的按鈕或進行特定的操作序列。

    零點校正:
        在零點校正模式下,變送器會記錄當前的零點值。通過調節校正螺絲或者使用數字控制面板(如果有的話),使得變送器輸出信號歸零。這一步驟通常涉及微調,直到輸出信號顯示為零壓或者預設的零點輸出。

    確認校正:
        完成零點校正后,應當確認變送器的輸出信號確實為零??梢酝ㄟ^監控儀表或者接收端進行實時監測和驗證。

    退出校正模式:
        校正完成后,按照操作手冊的指導,退出校正模式。有些設備可能需要額外的步驟來保存校正數據和設置。

    記錄校正數據:
        建議記錄校正的日期、操作人員和校正結果。這有助于后續的維護和審查。

作者: yosh1222    時間: 2024-7-30 08:56
  差壓變送器在初次使用前或長時間使用后需要進行零點校正,以確保測量精度。進行零點校正時,先要進行準備工作,然后按照具體的步驟進行校正,最后檢查和調整。以下將具體介紹如何進行零點校正:
  1.準備工作
  了解差壓變送器的基本原理和結構:差壓變送器由測量部分和轉換放大電路組成,能夠將液體、氣體或蒸汽的差壓轉換成標準信號。
  確定校準需求:根據差壓變送器的使用環境和測量要求,確定是否需要進行零點遷移以及遷移的類型(正遷移或負遷移)。
  準備必要的工具和設備:如壓力源、螺絲刀、電流表、電壓表等。
  2.零點校正步驟
  連接和配置:將差壓變送器與壓力源、電流表等相關設備連接配置好,確保氣路密封,通電預熱。
  常規差壓變送器的調校:將阻尼調到零狀態,進行零點調整,再加滿壓調整量程,直至輸出為20 mA。在此過程中,零點的調整對滿度影響很小,而量程的調整對零點會有影響。
  智能差壓變送器的調校:對內部的D/A轉換器進行4-20 mA的微調,然后進行全量程微調,使數字讀數與實際施加的壓力信號一致。最后重新設置量程,確保模擬輸出與外部壓力信號源一致。
  檢查和調整:完成初步調校后,檢查中間各刻度是否有誤差,必要時進行微調。根據需要調整偏移、線性度和阻尼值。
  3.后續處理與檢查
  恢復差壓變送器:調校結束后,將排氣、排液閥或旋塞旋回原位,確保不泄漏。如果有必要,利用工藝壓力進行變送器靜壓誤差檢查。
  性能驗證:在實際工況條件下驗證差壓變送器的測量精度和穩定性,確保校準達到了預期效果。
  綜上所述,定期進行零點校正是保證差壓變送器長期穩定運行的關鍵措施之一。通過以上步驟的指導,可以有效確保差壓變送器的測量準確性和可靠性,為企業的生產過程提供強有力的技術支持。
作者: andytime    時間: 2024-7-30 08:57
yosh1222 發表于 2024-7-30 08:56
  差壓變送器在初次使用前或長時間使用后需要進行零點校正,以確保測量精度。進行零點校正時,先要進行準 ...

原來如此,謝謝解惑
作者: 周一周一    時間: 2024-7-30 08:57
哇 學到了學到了
作者: andytime    時間: 2024-7-30 08:57
dioclu 發表于 2024-7-30 08:55
是的,差壓變送器在初次投運時通常需要進行零點校正,以確保測量結果的準確性。零點校正的目的是消除傳感器 ...

謝謝您的分享