變壓器負載率的標準范圍因應用場景和相關標準的不同而有所差異。以下是一些常見的標準和建議范圍:
民用建筑
《民用建筑電氣設計標準》(GB 51348-2019)
:配電變壓器的長期工作負載率不宜大于85%。
《居民住宅小區電力配置規范》(GB/T 36040-2018)
:居民住宅小區配電變壓器負載率不宜超過65%。
《住宅建筑電氣設計規范》(JGJ 242-2011)
:變壓器的負載率不宜大于85%。
工業與商業建筑
《金融建筑電氣設計規范》(JGJ 284-2012)
:金融設施專用變壓器的長期工作負載率不宜高于75%。
《科研建筑設計標準》(JGJ 91-2019)
:配電變壓器的負載率宜為70%~85%。
《交通建筑電氣設計規范》(JGJ 243-2011)
:對于大型、重要的交通建筑,變壓器的長期工作負荷率宜為60%~75%。
《會展建筑電氣設計規范》(JGJ 333-2014)
:當特大型會展建筑采用展覽專用變壓器時,專用變壓器的負荷率不宜大于70%。
其他
《公共建筑節能改造技術規范》(JGJ 176-2009)
:當變壓器平均負載率長期低于20%且今后不再增加用電負荷時,宜對變壓器進行改造。
經濟運行區間
對于民用建筑中常用的雙繞組變壓器,最佳經濟運行區間為βJZ~75%。
一般來說,當變壓器負載率在50% - 70%左右時,變壓器的綜合損耗相對較小。
特殊負載
連續性負載
:如數據中心、醫院的重要**設備等,變壓器負載率一般建議控制在70% - 80%。
間歇性負載
:如電梯、起重機等,變壓器負載率可以在60% - 70%左右。
高可靠性要求場所
:如機場、金融數據中心等,每臺變壓器的負載率可能會更低,一般在50% - 60%左右。
有擴展需求的場所
:如新建工業園區,初期變壓器負載率可以控制在60% - 70%。