一、使用無線高壓核相儀核相
1. 準備工作:選擇合適的無線高壓核相儀,如TAG-8000等型號,并檢查核相儀是否正常工作。同時,準備好絕緣桿等輔助工具,并確保操作人員穿戴好相應的安全防護用具,如絕緣手套、絕緣鞋等。
2. 安裝發射器:將X、Y發射器通過絕緣桿分別掛在所需核相的兩條線路上。注意在掛接時,要確保發射器與線路接觸良好,避免因接觸不良導致核相結果不準確。
3. 接收核相結果:打開接收器,接收器會自動語音播報核相結果,并顯示相位差和矢量圖。根據接收器顯示的結果判斷兩線路是否同相。如果語音提示“同相”,且相位差為0或在一定誤差范圍內,則說明兩線路同相;如果語音提示“不同相”,則說明兩線路不同相。
二、使用有線高壓核相儀核相
1. 儀器檢查:在使用前,需自行檢測核相儀是否良好??蓪⒃囼灳€插入核相儀插孔,另一端插入220V交流電壓,若按說明書有三反應表示正常,若無三反應則不能使用。同時,用萬用表檢測試驗線是否導通,以及衰減部件阻值是否符合要求。
2. 連接線路:按下圖接好高壓連線及接地線,接地夾要可靠接地。一人將甲棒與導電體其中一相接觸,另一人將乙棒在同一電網導電體逐相接觸,按說明書不同相有三反應,同相無三反應。
3. 核相操作:核相操作應由三人進行,兩人操作,一人監護。且必須逐相操作,逐一記錄,根據“三有三無”確定是否同相位。在操作過程中,人體不得接觸核相儀表、高壓連線,人體與核相儀表要保持2.1米的安全距離,接地線要可靠接地,同時人體與高壓連線也要保持足夠的安全距離。
三、在帶電顯示器部位核相(適用于電纜線路)
1. 選擇核相點:對于10kV電纜線路,通常在帶電顯示器部位進行核相。一般選擇在電纜進線處或開關柜內的帶電顯示器處進行核相。
2. 連接核相儀:將核相儀的發射器和接收器分別連接到帶電顯示器的相應接線端子上。
3. 讀取核相結果:根據核相儀的顯示和語音提示,判斷電纜線路的相序是否一致。如果核相儀顯示同相,則說明電纜線路的相序正確;如果顯示不同相,則需要進一步檢查和調整。