消防排煙風機是一種用于排出消防煙霧的設備,它可以有效地將煙霧從建筑物內部排出,以防止煙霧在建筑物內部積聚,從而防止火災的發生。以下是關于消防排煙風機使用的一些注意事項:  

定期維護:  
每季度用油槍注3號軸承脂一次,電動機軸承每年要清洗并加3號軸承脂一次。  
停用時間較長(一周以上)的風機,開機前須檢測電動機的絕緣是否符合要求。380伏的交流電機,其絕緣不得低于0.5兆歐。  
開機檢查:  
手動開機檢查指示燈及電壓、電流表工作是否正常,各部件工作有無異聲,三相電流值是否平衡。  
溫度監控:  
作業中的軸承溫度不能長時間超過75度,電機的溫度不能超過電機的規定值。  
防止積水:  
消防排煙風機的蝸牛下部不能積油(水)過多,且其它雜物也會影響正常工作。  
年度檢測:  
每一年應對防排煙風機的風量進行測定。  
正壓送風閥檢查:  
檢查其送風閥是否無缺,能否完成送風功能。  
安裝要求:  
在排煙風機與排煙管道連接處設置排煙防火閥,在排煙管道末端設置排煙閥。  
排煙閥平時常關,火災時開,與報警主機聯動,開啟條件是自動報警系統發生火警(探測器報警),消防報警主機置于自動狀態,排煙閥自動開啟,聯動排煙風機啟動。  
安全操作:  
不允許在風機運行中進行維修,檢修后應進行試工作五分鐘左右,確認無異?,F(xiàn)象再開機工作。  
在風機的開車、停車或運作長河中如意識到不正?,F(xiàn)象時,應立即進行檢查。