制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題: 多少kw用多大電纜怎么算 [打印本頁]
作者: 天津電纜廠 時間: 2025-3-12 13:26
標題: 多少kw用多大電纜怎么算
本帖最后由 天津電纜廠 于 2025-3-12 13:27 編輯
1. 計算負載電流根據電源類型(單相/三相)使用不同公式:
示例:
30kW三相電機,380V,cos??=0.85cos?=0.85,η=0.9η=0.9:
2. 選擇電纜截面積根據計算電流查電纜載流量表,并考慮以下因素:
參考載流量(銅纜,PVC絕緣,空氣中):
10mm2:約55A
16mm2:約70A
25mm2:約90A
示例:59.5A選擇16mm2。
3. 校驗電壓降允許壓降通常≤5%(19V for 380V)。
公式簡化:
LL:長度(米),RR:電纜電阻(Ω/km,查表)。
示例:16mm2銅纜(R≈1.15?Ω/kmR≈1.15Ω/km),長度100米:
11.8V < 19V,滿足要求。
4. 特殊情況處理
作者: tiantian1 時間: 2025-3-25 18:25
感謝你的耐心解答,每個細節都考慮得很周到。
作者: 哎呀呀 時間: 2025-4-24 20:11
我也遇到了類似的問題,正愁找不到解決辦法,多虧了您的帖子。
作者: ke0906 時間: 2025-11-22 00:30
你的經驗很有價值。
| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |