鄉鎮污水處理設備在運行過程中可能因設計、操作、維護等問題出現故障,影響處理效果甚至導致系統癱瘓。以下是常見故障分類、原因分析及解決方案:  
?一、機械類故障  
?1.水泵故障  
?表現:  
無法啟動、流量不足、異常噪音  
?原因:  
葉輪堵塞(纖維/雜物纏繞)  
軸承磨損或電機燒毀(缺相/過載)  
密封圈漏水(機械密封老化)  
?解決:  
定期清理進水格柵,防止堵塞;  
檢查電壓和電流,加裝過載保護;  
更換機械密封或填料函。  
?2.曝氣系統故障  
?表現:  
曝氣不均、氣泡量減少、DO(溶解氧)不足  
?原因:  
曝氣頭堵塞(污泥鈣化或生物膜附著)  
風機故障(皮帶斷裂/潤滑油不足)  
管路漏氣或閥門損壞  
?解決:  
用稀鹽酸浸泡清洗曝氣頭;  
定期維護風機(更換皮帶、補充潤滑油);  
檢查管道密封性。  
?二、生化處理系統故障  
?1.污泥膨脹  
?表現:  
二沉池污泥上浮、出水渾濁、SV30(污泥沉降比)>50%  
?原因:  
營養失衡;  
低負荷運行(微生物饑餓導致絲狀菌繁殖);  
DO不足或pH異常(<6.5或>9.0)。  
?解決:  
投加尿素或氯化銨補充氮源;  
調整進水負荷或排泥量;  
控制DO在2-4mg/L,調節pH至6.5-8.5。  
?2.氨氮/COD去除率下降  
?表現:  
出水氨氮或COD超標  
?原因:  
污泥老化(MLSS過高或泥齡過長);  
有毒物質沖擊(農藥、重金屬流入);  
溫度過低(<10℃抑制硝化菌)。  
?解決:  
加大排泥,更新污泥;  
源頭控制工業廢水混入;  
冬季加蓋保溫或延長HRT(水力停留時間)。  
?三、電氣與自動化故障  
?1.控制系統失靈  
?表現:  
PLC無響應、傳感器數據異常  
?原因:  
線路短路/受潮;  
傳感器探頭污染(如pH電極結垢);  
程序邏輯錯誤。  
?解決:  
檢查防潮接線盒;  
定期校準傳感器;  
備份程序并重啟系統。  
?2.儀表讀數不準  
?常見儀表:DO儀、pH計、流量計  
?原因:  
電極未校準或老化;  
探頭被污泥覆蓋;  
電磁干擾(如變頻器附近)。  
?解決:  
按說明書定期校準;  
安裝探頭清洗裝置;  
儀表信號線加裝屏蔽層。  
?四、配套設施故障  
?1.格柵堵塞  
?表現:  
進水緩慢、水泵空轉  
?解決:  
手動清理或安裝自動清污格柵;  
調整格柵間隙(建議5-20mm)。  
?2.消毒系統失效  
?表現:  
出水糞大腸菌群超標  
?原因:  
紫外線燈管壽命到期;  
氯片投加不足或接觸時間過短。  
?解決:  
定期更換UV燈管(約8000小時);  
檢查加氯機或調整接觸池容積。  
?五、運維管理問題  
?1.人為操作失誤  
?案例:  
誤關閥門導致曝氣中斷;  
過量投藥造成污泥中毒。  
?預防:  
編制操作手冊并培訓人員;  
關鍵操作需雙人確認。  
?2.維護缺失  
?后果:  
設備壽命縮短50%以上  
?建議:  
?每日:記錄流量、DO、pH等數據;  
?每周:清理格柵、檢查潤滑油;  
?每月:校準儀表、排泥系統測試。  
?六、故障診斷流程  
?觀察現象:如出水渾濁、設備異響;  
?檢查數據:對比歷史記錄(如DO驟降);  
?逐步排查:從簡單到復雜(先查電源再查機械);  
?應急處理:停機保護→短時修復→長期整改。