避雷器(金屬氧化物避雷器,MOA)在線監測系統采集母線電壓的核心原因在于??準確評估避雷器運行狀態??,避免因電壓波動導致的誤判,并支持關鍵參數(如阻性泄漏電流)的精確計算。以下是具體分析:

??一、核心原因??
??二、未采集母線電壓的后果??
??場景??
??誤判風險??
電網電壓波動(如+10%)
泄漏電流異常升高,誤報“MOA受潮”
電壓諧波含量高
阻性電流計算偏差,掩蓋真實老化趨勢
三相電壓不平衡
無法準確比較三相避雷器狀態


??三、典型實現方案??
??四、行業標準與規范??
??五、實際應用案例??
某500kV變電站曾誤報避雷器“嚴重老化”,后發現未接入母線電壓信號,導致系統將正常電壓波動引起的泄漏電流增大誤判為故障。接入電壓信號后,修正數據并確認避雷器狀態正常,避免了不必要的停電檢修。