制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題: 避雷器在線監測系統為什么要采集母線電壓 [打印本頁]
作者: 科新電子儀器 時間: 2025-5-8 17:26
標題: 避雷器在線監測系統為什么要采集母線電壓
本帖最后由 科新電子儀器 于 2025-5-8 17:27 編輯
避雷器(金屬氧化物避雷器,MOA)在線監測系統采集母線電壓的核心原因在于??準確評估避雷器運行狀態??,避免因電壓波動導致的誤判,并支持關鍵參數(如阻性泄漏電流)的精確計算。以下是具體分析:
??一、核心原因??
??二、未采集母線電壓的后果????場景?? | ??誤判風險?? |
電網電壓波動(如+10%) | 泄漏電流異常升高,誤報“MOA受潮” |
電壓諧波含量高 | 阻性電流計算偏差,掩蓋真實老化趨勢 |
三相電壓不平衡 | 無法準確比較三相避雷器狀態 |
??三、典型實現方案????電壓信號采集方式??
- ??電壓互感器(PT)二次側??:從變電站PT柜直接接入電壓信號(常用方式)。
- ??電容分壓器??:在母線上安裝分壓裝置,適用于無PT的場景。
- ??無線同步??:利用GPS或IRIG-B碼同步電壓相位(高精度需求場景)。
??數據處理流程??
母線電壓信號 → 信號調理(濾波、放大) → 相位同步 → ↘ ↙泄漏電流信號 → 諧波分析 → 阻性電流計算 → 狀態評估
??四、行業標準與規范??- ??IEC 60099-5??:明確要求避雷器監測需結合電壓信號進行阻性電流分析。
- ??DL/T 596-2021??(電力設備預防性試驗規程):強調電壓同步對泄漏電流測試的必要性。
- ??IEEE C62.11??:指出電壓監測是評估MOA剩余壽命的重要依據。
??五、實際應用案例??某500kV變電站曾誤報避雷器“嚴重老化”,后發現未接入母線電壓信號,導致系統將正常電壓波動引起的泄漏電流增大誤判為故障。接入電壓信號后,修正數據并確認避雷器狀態正常,避免了不必要的停電檢修。
??總結??采集母線電壓是避雷器在線監測系統實現??精準診斷??的關鍵:
- 消除電壓波動干擾,避免誤報警;
- 提取阻性電流,真實反映MOA絕緣劣化程度;
- 支持過電壓和諧波分析,提升電網可靠性。
??未集成電壓監測的系統,其評估結果可信度顯著降低??,尤其在電壓波動頻繁的電網中可能完全失效。
作者: 地下交通員 時間: 2025-11-20 09:56
文章深入淺出,讓人眼前一亮,贊一個!
| 歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/) |
Powered by Discuz! X3.5 |