SDI測定是一種基于阻塞系數的測量方法,其原理是通過在Φ47mm的0.45μm微孔濾膜上連續(xù)注入30PSI(2.1kg/cm)壓力的水樣,記錄過濾500ml水所需的時間Ti和15分鐘后再次過濾所需的時間Tf,從而計算反滲透膜污染指數SDI。公式為:


SDI = [(1 - Ti/Tf) * 100] / 15


在實際操作中,首先將SDI儀連接到取樣點,沖洗系統(tǒng),然后插入并安裝0.45μm濾膜,確保O形圈密封。調節(jié)壓力至30psi,并記錄500ml水樣采集時間Ti和15分鐘后再次采集的時間Tf。采集后關閉閥門,取出濾膜作為樣本保存,同時清潔過濾器和支撐孔板。


SDI值的計算方法分為兩種情況:當壓力為30psi時,直接使用公式計算;壓力低于30psi時,需將測量值換算到標準壓力,使用百分比阻塞指數%Pp。實驗過程中,需確保壓力和溫度的穩(wěn)定性,否則結果無效。


注意事項包括:每次試驗保持壓力波動不超過±5%,水溫波動不超過±1℃;每次采集500ml水樣,兩次間隔15分鐘。當SDI值接近最大值(在15分鐘間隔時為6.7)時,可調整間隔時間,如10分鐘或5分鐘,以降低SDI值。