以下是電動截止閥的安裝和調試步驟的詳細介紹,涵蓋安裝前準備、安裝過程、調試流程及注意事項,幫助確保閥門正常運行:
一、安裝前準備
1. 核對閥門參數
確認電動截止閥的型號、規格(如公稱壓力、公稱通徑、適用介質、溫度范圍等)與設計要求一致,避免因參數不符導致安裝后無法正常使用。
檢查閥門外觀是否有損壞、銹蝕,密封面是否完好,電動執行器外殼是否破損,接線端子是否松動。
2. 清理管道
徹底清理管道內部,去除焊渣、鐵銹、雜質等,避免雜物進入閥門內部導致密封面損傷或閥門卡阻。
必要時可對管道進行吹掃或沖洗,確保管道清潔。
3. 檢查安裝條件
確認安裝位置的空間足夠,便于閥門安裝、調試及后期維護,且符合管道布置要求。
對于高溫、低溫或腐蝕性環境,需提前做好防護措施(如隔熱、防腐涂層等)。
二、安裝步驟
1. 確定安裝方向
電動截止閥具有方向性,介質流動方向應與閥門閥體上標注的箭頭一致(一般為 “低進高出”,即從閥瓣下方流入、上方流出),確保閥門關閉時密封可靠。
若安裝方向錯誤,可能導致閥門無法正常關閉或密封性能下降,甚至損壞閥門。
2. 閥門與管道連接
法蘭連接:
確保法蘭面平整、清潔,墊片材質與介質兼容(如橡膠墊、金屬纏繞墊等),墊片安裝位置正確,不凸入管道內。
均勻對稱擰緊法蘭螺栓,避免因受力不均導致法蘭變形或泄漏。
螺紋連接:
檢查螺紋規格是否匹配,螺紋表面應無損傷、毛刺。
適當涂抹螺紋密封膠(需根據介質特性選擇),確保連接緊密,避免泄漏。
焊接連接:
焊接前需將閥門開啟一定角度(避免高溫損壞密封面),采用合適的焊接工藝(如氬弧焊),確保焊接質量,避免焊渣進入閥門內部。
焊接后對焊縫進行探傷檢查(如目視檢查、滲透探傷等),確保無裂紋、氣孔等缺陷。
3. 固定電動執行器
將電動執行器與閥門本體正確對接,確保執行器輸出軸與閥門閥桿連接同軸度符合要求(一般偏差不超過 0.1mm),避免因同軸度偏差過大導致執行器過載或磨損。
使用螺栓固定執行器與閥門連接法蘭,確保連接牢固,無松動。
4. 安裝附件與管線
根據需要安裝閥門限位開關、電磁閥、壓力變送器等附件,連接控制管線(如電纜、氣管等)。
電纜連接需符合電氣安裝規范,確保接線正確(如電源相線、零線、地線,控制信號線正負極等),接線端子牢固,避免虛接或短路。
氣管連接需確保氣密性,可使用肥皂水檢測接口是否漏氣。
三、調試步驟
1. 通電前檢查
再次檢查閥門安裝是否正確,連接部位是否牢固,附件安裝是否到位。
確認電動執行器電源電壓與銘牌標注一致(如 AC 220V、AC 380V 等),避免因電壓不符損壞執行器。
檢查控制線路接線是否正確,可對照電氣原理圖逐一核對。
2. 手動操作測試
在不通電的情況下,通過執行器手動操作機構(如手輪)緩慢啟閉閥門,檢查閥門動作是否靈活,有無卡阻、異響。
觀察閥瓣啟閉位置是否與刻度盤或指示器一致,確保閥門全開、全關位置正確。
3. 通電試運行
接通電源,手動操作執行器(如通過控制按鈕或控制系統),觀察閥門啟閉過程:
方向檢查:確認閥門啟閉方向與控制信號一致(如按下 “開” 按鈕,閥門應開啟;按下 “關” 按鈕,閥門應關閉),若方向相反,需調換電機相線(僅適用于三相電源)。
速度與行程:檢查閥門啟閉速度是否符合要求,行程是否平穩,無跳躍、停滯現象。
限位開關:當閥門到達全開或全關位置時,限位開關應自動切斷電機電源,停止動作。若限位開關未觸發,需調整限位開關位置(通常通過執行器內部的調節凸輪或電位器實現)。
4. 密封性測試
強度試驗:在閥門關閉狀態下,對閥體腔內施加 1.5 倍公稱壓力的試驗介質(如水),保壓 5~10 分鐘,檢查閥體、法蘭連接處是否有泄漏。
密封試驗:在閥門關閉狀態下,從介質流入側施加 1.1 倍公稱壓力的試驗介質,保壓 5 分鐘,檢查密封面(閥瓣與閥座)是否有泄漏。對于低壓閥門(公稱壓力≤1.6MPa),可采用空氣作為試驗介質,用發泡劑檢測泄漏點。
5. 控制系統聯動測試
將電動截止閥接入整個控制系統(如 DCS、PLC 系統),通過控制系統發送開關指令,觀察閥門動作是否與指令一致,反饋信號(如閥門開度、全開 / 全關狀態)是否準確傳輸至控制系統。
測試緊急切斷功能(如有):模擬緊急情況,觸發緊急切斷信號,檢查閥門是否能在規定時間內快速關閉。
四、注意事項
安全操作:
安裝與調試過程中需切斷電源,避免觸電風險;對于高壓管道,需先泄壓再進行操作。
高溫介質閥門需待管道冷卻后再進行安裝調試,避免燙傷。
環境防護:
電動執行器應避免直接暴露在雨水、腐蝕性氣體或粉塵環境中,必要時加裝防護箱或采取其他防護措施。
記錄與存檔:
記錄安裝調試過程中的關鍵數據(如限位開關位置、試驗壓力、泄漏情況等),保存閥門合格證、安裝圖紙、調試報告等資料,便于后期維護與追溯。
定期維護:
安裝調試完成后,需定期對閥門進行維護(如潤滑執行器齒輪、檢查密封件磨損情況、測試控制系統功能等),確保閥門長期穩定運行。
通過以上步驟,可確保電動截止閥安裝正確、調試到位,充分發揮其在工業管道系統中的截斷控制作用?shí)際操作中需嚴格遵循閥門制造商的安裝說明書及相關行業規范(如 GB/T 12233、GB/T 12235 等)。