  冷水機漏水可按以下步驟排查解決:
  管路連接處泄漏:檢查銅管焊接處、快速接頭或螺紋接口是否松動,若因密封圈老化導致漏水,需更換耐制冷劑/水的O型圈(如丁腈橡膠或氟橡膠材質),并均勻擰緊接口螺母(避免過度擰裂)。
  水箱/換熱器泄漏:水箱焊縫開裂或板式換熱器墊片損壞會導致持續性滴水,可通過水壓測試定位漏點:水箱裂縫可用環氧樹脂補漏(需先排空介質并干燥表面),換熱器需更換密封墊片或整體拆解清洗后重新組裝。
  水泵軸封泄漏:機械密封磨損會導致泵體處滴水,需拆解水泵檢查軸封磨損程度,更換新的軸封組件(注意型號匹配),安裝時涂抹少量潤滑脂防止干磨。
  冷凝水排水異常:風冷式冷水機冷凝水盤堵塞或排水管破損會導致漏水,需清理排水孔雜物,更換破損軟管,同時調整冷凝水盤坡度確保排水通暢。
  壓力部件破損:蒸發器或冷凝器銅管因腐蝕穿孔時,需用堵頭封堵漏管(僅限少量漏管),若大面積泄漏則需更換換熱組件,處理后重新充注制冷劑并檢漏。
  維修后需進行保壓測試(水壓0.8-1MPa,保壓30分鐘),確認無泄漏后再補充介質或制冷劑,避免帶故障運行導致電氣短路或設備銹蝕。