  冷水機安裝環境需滿足以下要求以確保運行效率與安全性:
  空間與通風:設備四周需預留≥50cm檢修空間,頂部距天花板≥1.5m,避免安裝在密閉角落。風冷式機型需確保冷凝器風扇前方無遮擋,進風口與出風口保持空氣對流(建議加裝導風罩),環境溫度宜控制在5-40℃(超過35℃時需加強通風)。
  基礎與防震:安裝在水平混凝土基座上(平整度誤差≤2mm/m),壓縮機機型需墊防震膠墊(硬度50-60 Shore A),避免與振動設備(如沖床)相鄰,防止共振導致管路松動。
  水源與水質:水冷式機型需接入軟化水(鈣鎂離子≤50ppm),避免使用自來水直接冷卻(易結垢),進水壓力控制在0.2-0.4MPa,配置Y型過濾器(濾網精度≥40目),并安裝獨立球閥便于檢修。
  電氣與安全:接入匹配的三相五線制電源(電壓偏差≤±10%),配置過載保護斷路器(額定電流為設備電流1.5倍),外殼需接地(接地電阻<4Ω)。易燃易爆環境需選用防爆型機型,避免電氣火花引發危險。
  環境防護:避免安裝在油煙、粉塵密集區域(定期清理冷凝器翅片),潮濕環境需加裝防潮加熱器,露天安裝需搭建防雨棚(防護等級≥IP54),北方地區冬季需做好水箱防凍(添加乙二醇防凍液或排空存水)。