封閉式母線槽的安裝流程:標準化操作確保質量
[打印本頁]
作者:
偶凡機械
時間:
2025-6-27 17:37
標題:
封閉式母線槽的安裝流程:標準化操作確保質量
封閉式母線槽的安裝流程:標準化操作確保質量
支架安裝與固定
定位放線:根據圖紙標記支架位置,使用激光水平儀確保水平度誤差≤2mm/m。
支架安裝:
垂直安裝時,支架間距≤2m,底部距地面≥0.2m(防潮)。
水平安裝時,支架間距≤1.5m,跨距較大處增設防晃支架。
彈簧支架用于吸收熱脹冷縮應力,需按設計預壓縮量安裝。
固定方式:膨脹螺栓固定支架,螺栓緊固力矩符合規范(如M12螺栓扭矩≥60N·m)。
封閉式母線槽的吊裝與拼接
吊裝安全:使用吊車或手動葫蘆吊裝,母線槽下方禁止站人,避免磕碰外殼。
拼接步驟:
清潔連接面,涂抹導電膏(降低接觸電阻)。
對齊相鄰母線槽,插入連接器,用扭矩扳手緊固螺栓(如M10螺栓扭矩≥30N·m)。
檢查連接處間隙≤0.1mm,確保電氣連續性。
彎頭與分支安裝:L型/T型彎頭需提前預制,現場與直線段拼接;插接箱安裝時確保相序一致,鎖緊固定螺栓。
接地與絕緣處理
接地連接:母線槽外殼通過專用接地線(≥16mm2銅線)與建筑接地網可靠連接,接地電阻≤4Ω。
絕緣防護:連接處纏繞絕緣膠帶,外層加裝熱縮套管;穿墻/樓板處填充防火泥,封堵縫隙。
始端箱與終端箱安裝
始端箱與變壓器或配電柜連接時,核對相序(A/B/C對應黃/綠/紅),使用銅排過渡并緊固。
終端箱密封處理,防止灰塵進入。