制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
封閉式母線槽的使用須知詳解??
[打印本頁]
作者:
偶凡機械
時間:
2025-6-27 17:39
標題:
封閉式母線槽的使用須知詳解??
封閉式母線槽
的使用須知詳解??
??1.安裝前檢查??
??外觀檢查??:確認母線槽外殼無變形、劃痕,絕緣層無破損,連接部件齊全。
??環境適配??:
安裝場所應干燥、通風,避免腐蝕性氣體或粉塵。
預留足夠散熱空間(頂部≥300mm,側面≥100mm)。
??2.安裝規范??
??水平/垂直安裝??:
水平安裝時,支架間距≤2m;垂直安裝時,需加裝固定支架防沉降。
彎曲半徑≥母線槽寬度的1.5倍,避免直角彎折。
??連接要求??:
對接前清潔接觸面,涂抹導電膏,螺栓按對角線順序緊固(扭矩參考廠家標準)。
接頭處需用絕緣隔板密封,防止異物進入。
[attach]2089[/attach]
??3.通電前測試??
??絕緣測試??:用2500V兆歐表測量相間、相地絕緣電阻,≥20MΩ為合格。
??回路電阻??:直流壓降法測試,偏差≤出廠值的10%。
??4.運行維護??
??定期巡檢??:
每月檢查接頭溫升(紅外測溫儀≤70℃),外殼無異常發熱。
每年清理積塵,檢查絕緣老化(龜裂、變色需更換)。
??負載管理??:
嚴禁超載(電流≤額定值),三相負載不平衡度≤20%。
??5.故障應急??
??短路處理??:立即斷電,排查短路點,更換燒損段前需驗電放電。
??漏電保護??:跳閘后未查明原因前禁止強行合閘。
作者:
12345ct
時間:
2025-11-2 03:49
這篇帖子的角度很獨特,提供了很多新思路,收藏了!
作者:
wenzi911
時間:
前天 03:25
贊!這個討論區真是臥虎藏龍,高手如云。
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/)
Powered by Discuz! X3.5