制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 封閉式母線槽的使用須知詳解?? [打印本頁]

作者: 偶凡機械    時間: 2025-6-27 17:39
標題: 封閉式母線槽的使用須知詳解??
封閉式母線槽的使用須知詳解??
??1.安裝前檢查??  
??外觀檢查??:確認母線槽外殼無變形、劃痕,絕緣層無破損,連接部件齊全。  
??環境適配??:  
安裝場所應干燥、通風,避免腐蝕性氣體或粉塵。  
預留足夠散熱空間(頂部≥300mm,側面≥100mm)。  
??2.安裝規范??  
??水平/垂直安裝??:  
水平安裝時,支架間距≤2m;垂直安裝時,需加裝固定支架防沉降。  
彎曲半徑≥母線槽寬度的1.5倍,避免直角彎折。  
??連接要求??:  
對接前清潔接觸面,涂抹導電膏,螺栓按對角線順序緊固(扭矩參考廠家標準)。  
接頭處需用絕緣隔板密封,防止異物進入。  
[attach]2089[/attach]
??3.通電前測試??  
??絕緣測試??:用2500V兆歐表測量相間、相地絕緣電阻,≥20MΩ為合格。  
??回路電阻??:直流壓降法測試,偏差≤出廠值的10%。  
??4.運行維護??  
??定期巡檢??:  
每月檢查接頭溫升(紅外測溫儀≤70℃),外殼無異常發熱。  
每年清理積塵,檢查絕緣老化(龜裂、變色需更換)。  
??負載管理??:  
嚴禁超載(電流≤額定值),三相負載不平衡度≤20%。  
??5.故障應急??  
??短路處理??:立即斷電,排查短路點,更換燒損段前需驗電放電。  
??漏電保護??:跳閘后未查明原因前禁止強行合閘。