空氣型母線槽的安裝流程
支架系統安裝  
定位放線:使用全站儀確定支架坐標,水平誤差≤1.5mm/m,垂直誤差≤2mm/m,跨距中心增設防晃支架。  
支架類型選擇:  
吊架:適用于層高≤6m場景,采用雙螺母固定,預緊力≥50N·m。  
落地支架:用于地面安裝,底部加裝減震墊,高度可調范圍±50mm。  
抗震支架:按GB50981標準配置,斜撐角度45°~60°,連接件采用熱鍍鋅處理。  
膨脹螺栓施工:鉆孔直徑比螺栓大2mm,深度≥80mm,清孔后注入植筋膠,固化24小時后承重測試。  
母線槽吊裝與拼接  
分段吊裝:單段長度≤3m,使用尼龍吊帶捆綁外殼(避免擠壓導體),吊點間距≤1.5m,起吊速度≤0.5m/s。  
拼接工藝:  
清潔導體表面,涂抹電力復合脂(厚度0.1~0.15mm)。  
對齊相鄰母線槽,插入連接器,使用力矩扳手分三次緊固螺栓(初擰50%扭矩→復擰80%→終擰100%,如M12螺栓終擰扭矩45~50N·m)。  
連接處加裝絕緣護套,外纏3M電氣膠帶3層,端部涂防水硅膠。  
彎頭與變徑安裝:彎頭需現場預組裝,變徑段導體采用疊片式過渡,接觸面壓強≥15MPa。  
接地與防護處理  
[attach]2091[/attach]
空氣型母線槽的接地系統:  
外殼通過40×4mm鍍鋅扁鋼與接地網連接,跨接電阻≤0.1Ω。  
插接箱外殼單獨接地,接地線截面≥16mm2。  
防護措施:  
穿墻/樓板處加裝防火套管,填充防火巖棉,封堵材料耐火極限≥3h。  
戶外段加裝防雨罩,底部設排水孔,傾斜度≥5°。  
始端與終端處理  
始端箱連接:與變壓器低壓側采用銅排過渡,相序核對(A/B/C對應黃/綠/紅),緊固力矩符合IEC60947標準。  
終端封頭:安裝盲板或終端蓋,填充絕緣氣體(SF6替代品)或環氧樹脂,密封性檢測壓力0.2MPa,保壓30分鐘無泄漏。