標題: 油霧收集器安裝方法 [打印本頁]

作者: 德蘭儀表    時間: 2025-7-3 14:49
標題: 油霧收集器安裝方法
以下是油霧收集器的專業安裝方法及關鍵注意事項,分步驟說明:
??一、安裝前準備??
??現場勘察??
測量油霧源(如CNC機床、磨床)位置,確定收集器安裝距離(≤3米為佳)。
檢測車間通風風向,避免排風口正對門窗或新風入口(防止氣流干擾)。
??設備選型驗證??
核對收集器風量(m3/h)≥污染設備總產霧量的1.2倍(例:單臺機床產霧量300m3/h需選≥360m3/h機型)。
確認凈化等級:含油煙工況需選配靜電模塊(如淬火油霧),純礦物油霧可選機械式。
??二、安裝步驟??
??1. 主體定位??
??位置??:優先屋頂或設備間(防爆型需獨立隔間),底座用M10膨脹螺栓固定,水平誤差≤2mm/m。
??高度??:出風口高于屋面0.5m(防雨水倒灌),底部預留≥30cm維護空間。
??2. 風管連接??
??管道材質??:
易燃油霧(閃點<60℃)→ 不銹鋼304/316L(壁厚≥1.2mm)
普通油霧 → 鍍鋅螺旋風管(厚度≥0.8mm)
??坡度設置??:主管道傾斜3°~5°(坡向收集器),每2米設排污口(帶球閥)。
??風速控制??:主管風速8~12m/s,支管風速6~8m/s(防油滴沉積)。
??3. 集氣罩安裝??
??類型選擇??:
機床密閉罩 → 負壓≥50Pa(縫隙風速>0.5m/s)
頂部吸風罩 → 距油霧源≤0.8m,風速0.3~0.5m/s
??罩口尺寸??:面積≥污染源投影面積1.5倍(例:600mm機床需≥0.54m2罩口)。
??4. 電氣與控制系統??
??電源??:獨立回路供電(380V±10%),靜電模塊需接地電阻<4Ω。
??聯動控制??:
機床啟動信號→延時3秒啟動收集器(防過載)
溫度>70℃或壓差>800Pa時自動停機(防火花)。
??三、調試與驗收??
??氣密性測試??
風機全開時,管道漏風率<3%(發煙法檢測)。
??風速/風量校準??
用風速儀測各吸風口風速,偏差<±10%。
??凈化效率驗證??
入口/出口同步采樣(重量法),凈化率需>90%(GB 16297標準)。

?四、關鍵注意事項??
風險點        解決方案
??油霧回流??        風機后加裝止回閥,管道**點設U型凝油彎管
??靜電燃爆??        鋁鎂粉塵工況禁用靜電模塊,接地雙檢測
??濾芯堵塞失效??        壓差計報警值設定為初始值1.5倍(例:600Pa)
??振動異響??        風機與管道間加橡膠減震墊(厚度≥15mm)

維護提示??:
每周清理集油槽,每月清洗金屬預過濾器(中性溶劑浸泡)。
靜電模塊每季度拆洗極板(禁用鋼絲刷,避免刮傷涂層)。
HEPA濾芯每年更換(壓差>1000Pa強制報廢)。
按此規范安裝可確保油霧收集率>95%,設備壽命達8年以上。