發電機水中溶解氫監測系統
[打印本頁]
作者:
小鵲被打扁了
時間:
2025-7-31 17:58
標題:
發電機水中溶解氫監測系統
發電機水中溶解氫監測系統
GW-6070可實時在線監測發電機定冷水出入口溶解氫含量,及時準確計算發電機漏氫量,根據數值變化情況評測發電機定冷水系統的健康狀況,提高發電機運行的安全經濟性;系統采用高效頂空脫氣裝置、超精密傳感器技術,可以進行連續在線監測運行,及時發現微小泄露,為發電機安全運行保駕護航。
發電機水中溶解氫監測系統
產品特性
大數據交叉補償算法,有效避免水中溶氧、溫度和壓力等因素干擾,數據準確可靠;
高效頂空脫氣方式,脫氣更充分,檢測更穩定;
自適應校準模式,無需人工校準,免維護,壽命長;
超低濃度檢測,精度0.25μg/L ,痕量泄露無處遁形;
綜合專家診斷系統提供小時/日/月/報表數據,趨勢研判報告,將隱患扼殺于無形。
技術指標
氫氣濃度檢測精度
0.25μg/L
量程范圍
0-1000/2000μg/L可選
補償溫度范圍
5~45℃
測量線性誤差
≤1.5%F.S.
校準維護周期
>2個月
單次檢測周期
≤0.3小時
實現氫氣濃度實時測量,提供小時/日/月/報表數據,趨勢研判報告。
技術原理
通過循環定冷水存在的壓力,經過特殊設計的管路產生真空,利用頂空脫氣原理,將發電機水中溶解氫氣分離,采用飽和水蒸氣
作為載氣,通過熱導檢測器測量分離出來氣體中氫氣的含量。
應用場景
主要用于電廠檢測發電機機組冷卻水漏氫量,便于電廠針對氣體濃度進行相應的防范作業,防止造成裝備損壞或發生事故。