制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 發電機水中溶解氫監測系統 [打印本頁]

作者: 小鵲被打扁了    時間: 2025-7-31 17:58
標題: 發電機水中溶解氫監測系統
  發電機水中溶解氫監測系統 GW-6070可實時在線監測發電機定冷水出入口溶解氫含量,及時準確計算發電機漏氫量,根據數值變化情況評測發電機定冷水系統的健康狀況,提高發電機運行的安全經濟性;系統采用高效頂空脫氣裝置、超精密傳感器技術,可以進行連續在線監測運行,及時發現微小泄露,為發電機安全運行保駕護航。
  發電機水中溶解氫監測系統產品特性
  大數據交叉補償算法,有效避免水中溶氧、溫度和壓力等因素干擾,數據準確可靠;
  高效頂空脫氣方式,脫氣更充分,檢測更穩定;
  自適應校準模式,無需人工校準,免維護,壽命長;
  超低濃度檢測,精度0.25μg/L ,痕量泄露無處遁形;
  綜合專家診斷系統提供小時/日/月/報表數據,趨勢研判報告,將隱患扼殺于無形。
  技術指標

氫氣濃度檢測精度
0.25μg/L
量程范圍
0-1000/2000μg/L可選
補償溫度范圍
5~45℃
測量線性誤差
≤1.5%F.S.
校準維護周期
>2個月
單次檢測周期
≤0.3小時
實現氫氣濃度實時測量,提供小時/日/月/報表數據,趨勢研判報告。

  技術原理
  通過循環定冷水存在的壓力,經過特殊設計的管路產生真空,利用頂空脫氣原理,將發電機水中溶解氫氣分離,采用飽和水蒸氣
  作為載氣,通過熱導檢測器測量分離出來氣體中氫氣的含量。
  應用場景
  主要用于電廠檢測發電機機組冷卻水漏氫量,便于電廠針對氣體濃度進行相應的防范作業,防止造成裝備損壞或發生事故。

作者: 嶗山道士    時間: 2025-11-22 23:34
對于這個話題很感興趣,期待更詳細的解釋。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/) Powered by Discuz! X3.5