制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 渦街流量計故障排除 [打印本頁]

作者: 德易儀表    時間: 2025-8-1 14:39
標題: 渦街流量計故障排除
  渦街流量計作為一種基于流體振動原理的流量測量設備,在工業生產中應用廣泛,但長期運行中可能因各種因素出現故障。以下從六個方面講解其故障排除方法:
  首先,當流量計無輸出信號時,需先檢查電源供應是否正常。確認供電電壓是否在設備規定范圍內,電源線是否存在松動、斷裂或接觸不良的情況。若電源正常,再檢查傳感器與轉換器之間的信號電纜,查看是否有破損、屏蔽層脫落或接線錯誤,這些都可能導致信號傳輸中斷。此外,轉換器內部電路故障也可能引發無輸出,可嘗試更換備用轉換器排查問題。
  其次,若流量計示值波動過大,應先考慮工藝條件是否穩定。流體流量本身的劇烈變化、管道內存在強脈動流或渦流,都會導致示值不穩定。此時可觀察上下游工藝設備運行狀態,判斷是否因泵閥啟閉、負載變化等引起流量波動。若工藝正常,則需檢查傳感器安裝是否符合要求,比如是否靠近彎頭、閥門等易產生擾動的部件,傳感器前后直管段長度是否滿足規范,這些因素會干擾流體振動信號的采集。
  第三,當示值偏高或偏低時,需從測量參數設置入手。確認轉換器中輸入的管道直徑、流體密度、粘度等參數是否與實際工況一致,參數錯誤會直接導致計量偏差。同時,檢查傳感器是否存在磨損、腐蝕或結垢現象,探頭表面附著雜質會影響振動信號的檢測靈敏度,導致示值偏離真實值。對于液體測量,還需排查是否因管道未充滿液體,導致傳感器檢測到的振動信號不準確。
  第四,針對流量計零點漂移問題,應先確認設備是否處于正常工作環境。溫度劇烈變化、管道振動過大、電磁干擾等外界因素,都可能導致零點漂移??蓪⒘髁坑嬛糜诜€(wěn)定環境中,重新進行零點校準。若校準后仍存在漂移,需檢查傳感器是否存在機械損傷,比如探頭松動、諧振腔變形等,這些機械故障會改變傳感器的固有振動特性,引發零點偏移。
  第五,當流量計出現間斷性工作故障時,重點檢查連接部位和供電系統。接線端子氧化、接觸不良會導致信號傳輸間斷;供電系統電壓不穩、存在脈沖干擾,會使轉換器工作間斷。可清潔接線端子,更換高質量的電源濾波器,確保供電穩定。此外,檢查傳感器與管道之間的密封是否良好,若存在泄漏,少量流體泄漏會引起局部流場變化,導致流量計工作不穩定。
  第六,對于帶有通訊功能的渦街流量計,若出現通訊故障,先檢查通訊線路是否連接正確、有無斷線或短路。確認通訊協議、波特率、地址等參數設置是否與上位機一致,參數不匹配會導致通訊失敗。若線路和參數正常,可嘗試更換通訊模塊,排查模塊硬件故障。同時,檢查周圍是否存在強電磁干擾源,電磁干擾會影響通訊信號的傳輸,可采取屏蔽、接地等抗干擾措施。


作者: 麻花辮子妹    時間: 2025-11-21 00:19
你的觀點讓我重新思考了這個問題。
作者: 三三三    時間: 4 天前
感謝樓主的干貨分享,讓行業新人能快速get關鍵知識點~




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/) Powered by Discuz! X3.5