高精密冷水機一旦發生故障,將直接影響關鍵工藝(如光刻、激光加工、**成像)的穩定性??焖俣ㄎ徊⒔鉀Q故障需結合系統報警、運行參數與物理檢查。以下為常見故障的排查流程與處理方案:
??一、核心故障:溫度控制失效(超溫/低溫/波動大)??
??現象表現:??
?出水溫度持續高于/低于設定值
?溫度波動范圍超過±0.1℃(如達±1℃以上)
?設備報“溫度偏差過大”警報
??排查步驟:??
1.檢查傳感器狀態:??
?校準偏移:??對比蒸發器進/出口傳感器讀數與手持高精度測溫儀(如Fluke測溫儀)實測值。若偏差>0.1℃,需重新校準或更換Pt1000傳感器。
?接線松動:??檢查傳感器端子是否氧化、虛接,重新緊固。
?探頭損壞:??觀察探頭護套是否破裂,導線絕緣層是否磨損。
2.驗證制冷系統能力:??
?冷媒泄漏:??
?觀察視液鏡是否有氣泡(運行狀態應全液態)。
?檢測高低壓表數值:低壓持續偏低(<2bar)且高壓正常,可能泄漏。
?用鹵素檢漏儀掃描壓縮機接頭、閥門、焊點。
?處理:??定位漏點→補焊/更換部件→抽真空→按標準充注冷媒(需稱重)。
?膨脹閥故障:??
?檢查EEV步進電機是否卡滯(手動調節測試)。
?測量蒸發器出口過熱度:正常值5-8K。若過高(>15K)可能閥開度不足;過低(<2K)可能閥開度過大或感溫包失效。
?處理:??重置EEV參數或更換閥體。
?冷凝器效率下降:??
?風冷型:??翅片積塵>50%需清洗(用高壓**反向吹掃)。
?水冷型:??檢查冷卻塔水溫(應<32℃),清洗冷凝器水側(化學除垢)。
?壓縮機降容:??
?變頻壓縮機頻率是否達上限(如100Hz)仍無法降溫?可能冷媒不足、冷凝器堵塞或壓縮機磨損。
3.評估水力循環系統:??
?流量不足:??
?檢查泵出口壓力是否低于額定值(如<2bar)。
?清洗過濾器(壓差>0.5bar需更換濾芯)。
?排查管路閥門是否誤關、Y型過濾器堵塞。
?三通閥失效:??
?觀察閥開度反饋信號是否隨溫度變化(正常應動態調節)。
?手動測試閥門動作是否卡澀(需斷電操作)。
?處理:??更換閥門定位器或整體閥。
4.控制系統邏輯錯誤:??
?檢查PID參數是否被誤修改(如比例帶過寬、積分時間過長)。
?恢復出廠PID設置后重新自整定。
??二、關鍵故障:
高精密冷水機
流量異常(低流量/斷流)??
??現象表現:??
?報“流量開關報警”或“泵故障”
?管路手感無振動/無水流聲
?壓力表顯示接近零
??排查步驟:??
1.泵系統檢查:??
?電源相位:??三相泵確認相序正確(反轉會導致不出水)。
?葉輪卡死:??斷電后手動盤動泵軸,若無法轉動需拆解清除異物(如密封碎片)。
?絕緣電阻:??用兆歐表測量電機繞組對地電阻(應>2MΩ),過低則線圈受潮。
2.水路堵塞驗證:??
?分段隔離法:??
?關閉負載端閥門,若泵壓恢復→堵塞點在負載設備(如激光器內部微通道)。
?拆開過濾器檢查濾網是否被雜質(水垢/氧化皮)完全覆蓋。
3.傳感器誤報:??
?短接流量開關接線測試是否仍報警(若消除則為開關故障)。
?檢查流量計(電磁式/渦輪式)電極是否污染或渦輪卡滯。
??三、壓縮機故障(無法啟動/過載跳閘)??
??現象表現:??
?壓縮機不啟動且無報警
?運行中突然停機報“壓縮機過載”
?異常振動與金屬摩擦聲
??排查步驟:??
1.電氣系統檢測:??
?電壓穩定性:??測量三相電壓(允許偏差±10%),缺相或電壓驟降會導致保護。
?接觸器觸點:??檢查主接觸器是否吸合,觸點是否燒蝕(有黑色碳化層需更換)。
?熱繼電器復位:??過載后需手動復位(測試后仍跳閘則存在機械故障)。
2.機械故障診斷:??
?抱軸卡缸:??
?手盤壓縮機聯軸器,若無法轉動需專業拆解(可能潤滑油不足或軸承磨損)。
?檢查油位鏡(應在1/2~2/3),油色變黑需換油。
?繞組短路:??
?用萬用表測繞組電阻(三相間偏差應<5%),對地電阻應>100MΩ。
?阻值異常需更換壓縮機。
3.系統保護觸發:??
???高壓保護:??冷凝器散熱不良(如風機停轉、冷卻水斷流)導致壓力>25bar。
?低壓保護:??蒸發器結冰或冷媒嚴重不足(壓力<1bar)。
??四、高頻報警:水位/水質異常??
??現象表現:??
?“水箱低水位”持續報警
?電導率儀顯示水質超標(>10μS/cm)
??處理方案:??
?水位低:??
?檢查浮球開關是否卡滯(手動撥動測試)。
?排查補水電磁閥是否堵塞或斷電(測量線圈電阻)。
?管路系統是否存在隱蔽泄漏(如泵密封圈老化)。
?水質劣化:??
?更換離子交換樹脂(DI水系統)。
?排空水箱,用去離子水沖洗管路后重新注水。
?檢查密封件(如EPDM密封圈)是否老化導致外界污染滲入。