制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: SF6(六氟化硫)監測報警系統 [打印本頁]

作者: mtfukankan    時間: 2025-10-15 10:33
標題: SF6(六氟化硫)監測報警系統
SF6泄漏監測實時地對GIS室內空氣中的微量的SF6氣體泄露、氧氣濃度和室內溫濕度進行定性定量檢測。系統采集所有傳感器的監測信息并處理,發出語音、控制風機等。  
壁掛式監控主機安裝在GIS高配室大門邊墻上,可根據需要擴展監測點。  

[attach]2821[/attach]

人體紅外自動感應:當人進入工作區域3米范圍內,主機自動語音提示環境安全狀況。  
風機啟動:氧含量≤18%時或SF6氣體濃度>1000ppm或環境溫度高于設定值時,自動啟動風機通風,直接恢復正常??勺杂稍O(shè)定風機的分時段啟停時間,可手動強制啟動風機。數據遠傳:采用通用標準規約與其它業務系統進行數據通信。  
SF6泄漏監測報警系統功能:  
1、SF6氣體濃度、氧氣濃度監測和顯示功能,實時顯示開關室內各變送器SF6、氧氣含量,當SF6和氧氣含量超標時,紅色字體顯示“異常",否則正常顏色顯示“正?!?。  
2、定量監測SF6和O2。  
3、溫度、濕度監測和顯示功能系統通過溫濕度變送器實時監測并顯示當前開關室內的溫濕度值。  
4、每天自動零點校準功能,自動克服漂移和誤報。  
5、數據采集間隔用戶可調,可疑檢測點自動加強跟蹤功能。  
6、風機的控制功能  
A、定時啟動風機(每天可設置24組風機定時啟動時間)  
B、手動啟動風機(主機上含有手動控制按鈕,進行手動啟動風機)  
C、自動啟動風機(當SF6氣體濃度≥1000ppm和含氧量≤18%時,系統自動控制啟動通風,直到室內環境中SF6濃度和含氧量恢復正常)  
7、聲光告警功能  
現場主機在檢測到環境SF6濃度或者氧氣含量超標后發出“嘀嘀”的高頻告警聲和燈光閃爍,以提醒工作人員撤離現場并查詢泄漏情況。  
8、人體紅外感應、語音提示功能  
當工作人員進出GIS室時,通過紅外人體探測器探測,系統主機自動提示環境的安全狀況。并將主機主機從低功耗屏幕保護狀態切換到正常顯示狀態。  
9、歷史監測數據存儲功能  
數據記錄存儲功能(可存儲50000條)。  
10、歷史數據查詢功能  
可以在現場主機的菜單項中,通過進入歷史數據查詢界面,查詢?nèi)我鈺r(shí)間段的歷史數據(告警數據、風機啟動記錄數據)。  
11、與后臺通信連接:  
A、干接點連接輸出兩組信號:SF6超限告警和SF6設備故障告警;  
B、RS485通信輸出:可以讀取現場的數據。  
4.3SF6氣體濃度定量在線監測  
SF6氣體在線監測系統采用連續定量檢測系統,克服定性報警的弊端。  
該系統當GIS室內SF6氣體濃度超過設定值時,顯示濃度(ppm)超標信息,系統自動聲光報警,并控制風機啟動通風,待空氣中SF6氣體濃度恢復正常,風機繼續通風15分鐘后自動關閉。  
4.4氧氣濃度定量在線監測  
氧氣傳感器采用具有精確度高,穩定可靠和使用時間長等特點。開關室內氧氣濃度含量一旦過低(一般<18%)時,系統顯示濃度信息,啟動自動聲光報警子系統,并控制風機啟動通風,待空氣中氧氣濃度恢復正常,風機繼續通風15分鐘后自動關閉。  
4.5觸摸屏幕設計,自動激活和關閉屏幕保護  
系統采用觸摸屏電腦,采用當前主流的操作系統,任意觸摸功能鍵進行功能操作,無需鍵盤或鼠標等外設,提高系統操作功能,而且觸摸式大屏幕顯示功能,軟件界面設計具有人性化,操作簡便,圖形畫面顯示生動流暢。  
當有人員接近時,系統自動激活顯示屏幕,在人員離開后40秒(可調節),系統可恢復屏保狀態。  
4.6紅外探測、語音提示工作狀態功能  
本系統探測到任何想要進入GIS室的工作人員,當顯示屏幕處于待機狀態時,一旦人體接近工作室門3.0m范圍內,系統將進行語音提示目前開關室的環境狀態,并告之進行通風操作。同時自動激活顯示屏幕,讓工作人員能馬上了解GIS室內環境情況。  
4.7自動和手動切換通風,人工強制排風  
系統具有切換手動和自動通風功能。當處于“自動測量”狀態,風機只能由系統自動控制;而當位于“手動風機”狀態,應人為觸摸“手動”按鈕,風機工作。一旦人為操作情況下,工作人員已離開,系統可在半個小時后自動切換為系統“自動測量”狀態。當前工作狀態能在顯示屏上查看到。  
同時系統主機屏柜上設有手動強制排風開關,開關切換到“手動”,強制風機運行,運行后,必須恢復到“自動”狀態;壁掛式主機,僅按“風機手動”即可。  
4.8現場總線設計和多點組網  
系統采用分層分布式及模塊化設計,應用總線控制技術、系統安裝和升級簡便。一根電纜連接所有的變送器及主機,安裝方便,調試簡單,具有很高的現場適應性。適應用于各種電壓等級的SF6開關室、組合電器室(GIS室)、SF6主變室及安裝SF6設備的地下變電站等密封場合。  
主機系統最多可監測256點,滿足不同現場環境需要,提高檢測的可靠性。  
4.9通信協議  
該子系統預留接口遠景接入變電站輔助綜合監控系統站端平臺,與變電站輔助綜合監控系統站端平臺。