PT100 溫度傳感器本身是一個 電阻型傳感器,其輸出信號是與溫度成比例的電阻值。因此,PT100 并不像其他類型的傳感器(例如熱電偶)那樣輸出電壓或電流信號,而是通過 電阻變化 來反映溫度變化。
PT100 輸出信號的特點:
1. 電阻信號:PT100 傳感器的電阻值隨溫度變化而變化。標準的 PT100 傳感器在 0°C 時的電阻值為 100Ω,而在 100°C 時的電阻值大約為 138.5Ω,溫度變化時,電阻值也會相應變化。
2. 溫度-電阻關系:
PT100 的電阻值與溫度之間的關系近似為:
\[ R_t = R_0 \cdot (1 + \alpha \cdot t) \]
其中:
\(R_t\) 是溫度 \(t\) 時的電阻值(單位:Ω)。
\(R_0\) 是標準溫度(通常為 0°C)時的電阻值,通常為 100Ω。
\(\alpha\) 是溫度系數(大約為 0.00385/°C)。
\(t\) 是溫度(單位:°C)。
該公式表示了電阻隨溫度變化的線性關系。
如何獲取 PT100 輸出信號:
PT100 的電阻信號通常需要通過一些外部電路進行轉換和測量。常見的電路方法包括:
1. 電橋電路(如惠斯登電橋):用來精準測量傳感器的電阻值。
2. 模擬到數字轉換(ADC):將電阻值通過電橋電路轉換為電壓信號,然后使用 ADC 將電壓信號轉換為數字信號,進一步轉換為溫度值。
轉換方式:
直接電阻測量:通過精密的電阻測量儀器直接測量 PT100 的電阻,計算出溫度。
使用測量儀表(如溫度變送器):許多溫度測量設備或變送器能夠?PT100 的電阻變化轉換為可用的電壓、4-20mA 電流或數字信號(如 Modbus)輸出,以便于后續處理和顯示。
總結:
PT100 溫度傳感器輸出的是 電阻信號,這與溫度呈線性關系。要將其用于測量,通常需要通過外部電路(如電橋電路)將電阻變化轉化為電壓信號,然后可以進一步進行處理和轉換為溫度值。