制造論壇-制造行業自己的交流社區!
標題:
磁性浮子液位計怎么調整液位?
[打印本頁]
作者:
954987267
時間:
2024-7-22 17:11
標題:
磁性浮子液位計怎么調整液位?
調整磁性浮子液位計的液位顯示,通常需要調整浮子的位置或者調整液位計的零點和滿點。以下是一些基本的步驟,這些步驟可能會根據具體的液位計型號和制造商的指導有所不同,因此始終參考制造商的說明是非常重要的:
調整步驟:
1. 液位零點調整:
確保液位計安裝正確并且容器為空。
找到液位計上的零點調整裝置,可能是一個可調節的螺釘或者是需要使用工具(如螺絲刀)操作的機構。
松開調整裝置,將指示器設置到零點位置。
重新鎖緊調整裝置。
2.液位滿點調整:
在容器充滿液體的情況下進行此操作。
類似地,找到液位計上的滿點調整裝置。
松開調整裝置,將指示器設置到滿點位置。
重新鎖緊調整裝置。
3.浮子位置調整:
如果液位計讀數不準確,可能需要直接調整浮子的位置。
這可能需要從液位計上拆卸下來并進行內部調整,這種調整較為復雜,可能需要專業人員來完成。
注意事項:
在調整液位計之前,請確保相關的安全措施已經到位,尤其是在處理含有有害或危險物質的容器時。
調整過程中,要確保液位計與容器內的液位同步,以避免出現錯誤讀數。
對于帶有密封件的液位計,在進行任何維護或調整前,務必確認密封件的完整性,防止泄漏。
若液位計長時間未使用,檢查并清理內部可能積聚的污垢或沉積物。
如果液位計有溫度或壓力補償功能,請確保這些補償設備也已正確設置。
由于磁性浮子液位計的調整可能涉及到具體的機械結構和操作細節,所以如果沒有足夠的經驗或專業知識,建議聯系專業的技術人員或制造商提供的服務人員來進行操作。這樣可以避免可能的損壞或測量誤差,并確保液位計的準確性和可靠性。
作者:
儀器專家
時間:
2024-7-22 17:29
確定零點:使用校正工具將零位以下的指示器設置為初始狀態(通常是白色)。
調整零點電位器:確保輸出信號為4mA,代表空液位。
調整滿度:在已知的滿液位位置,調整電位器使輸出信號為20mA。
重復校準:為了確認準確性,整個過程可能需要重復幾次。
作者:
ssskk1
時間:
2024-7-22 17:34
這樣調整的啊,受教了
作者:
xiaoxiaozhan
時間:
2024-7-22 17:52
磁性浮子液位計的液位調整一般我們是這樣處理的:首先:磁性浮子液位計的液位調整主要涉及到校正、調節磁性浮子位置以及清洗等步驟。以下是詳細的調整方法:
一、校正
確定介質密度:
介質密度可以用標準密度計測量,也可以根據用戶提供的具體資料查取。
介質密度需記錄備案,確保介質密度能夠符合液位計使用說明書的要求。
雖然理論上介質密度對液位計的示值有影響,但實際使用中液位計的零位和滿度值都可以通過電位器直接調整。
校正操作:
在容器中加入液體,讓磁性浮子處于中間位置。
穩定后進行校準操作,調整傳感器的零點位置,使其與液位測量器中的液位相對應。
校正完成后,即可進行液位的測量。
二、調節磁性浮子位置
觀察測量值:
在使用過程中,如果發現液位計的測量值與實際液位有偏差,需要根據實際情況進行調整。
如果液位計的測量值偏高,就需要將磁性浮子調低一些;如果測量值偏低,就需要將磁性浮子調高一些。
調整方法:
先將液體倒空,將磁性浮子調整到需要的位置。
再加入液體進行測試,觀察測量值是否準確。
三、確定參考零點
測量連接管路內徑:
用游標卡尺測量連接管路內徑D,并在罐體上部確定一個標準液位的下尺點,如有條件,可以打磨成凹槽以免測深尺擺動,并作記號。
注水并穩定:
在罐內不帶壓力的狀態下以手動方式往儲罐內注水,當水位略高于液位計進水管時停止注水。
打開下連接法蘭口手動球閥并松開罐體與被校液位計間的連接法蘭(不取下,使水流不過沖),直到管路中無涌動流時,關閉球閥,取下法蘭。
待罐內液體平穩時再次打開球閥,待呈滴流狀態,穩定1分鐘(必要時可通過排水閥門排水,提高檢測效率)。
測量零點:
用測深鋼卷尺測量從測點到水面間的距離ha,實際零位空高h0=ha-D/2,此狀態即液位計測量零點。
四、各液位點的校準
繼續注水并測量:
裝上法蘭,繼續往罐內注水,至翻板指示需校準液位的主刻度處。
待水面穩定后測量輸出電流Ii及水位空高hi,實際液位為H0=h0-hi=ha-D/2-hi。
滿量程校準:
繼續其他點的測量,直到滿量程。
在確定參考零點的同時,調整零點電位器,使得輸出電信號顯示為4mA;滿度調整在標準液位的上限值進行,調增滿量程電位器,使得輸出電信號顯示為20mA。
五、清洗
關閉液體進出口:
在進行清洗前,先關閉液體進出口,以防止液體流出。
浸泡與清洗:
用清潔劑將液位計浸泡一段時間,然后用中性洗滌劑清洗磁性浮子和傳感器表面。
注意防止水或清潔劑進入儀表內部,避免損壞傳感器。
晾干:
清洗完畢后,將液位計晾干,確保無水分殘留。
注意事項
確保液體穩定:在校正和測量過程中,應確保液體穩定后再進行操作,以提高準確性。
垂直安裝:液位計必須安裝在垂直狀態下,否則會影響測量準確度。
定期維護:長時間不使用液位計時,應及時清洗并儲存于干燥處,以保證使用壽命。
通過以上步驟,可以有效地調整磁性浮子液位計的液位,確保其測量準確可靠。
作者:
沒完沒了
時間:
2024-8-27 04:31
這個觀點很新穎,但是我覺得還需要更多的實際操作結果來支撐。
歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/)
Powered by Discuz! X3.5