制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 【求】防爆冷水機組如何走線 [打印本頁]

作者: 噔噔噔噔噔噔~    時間: 2024-9-12 09:13
標題: 【求】防爆冷水機組如何走線
防爆冷水機組如何走線?求告知

作者: 外八華家主    時間: 2024-9-12 09:15
防爆冷水機組走線需遵循防爆標準,使用防爆型電纜和密封接頭,避免線路過長或過細,確保安全。
作者: ottsmile    時間: 2024-9-12 09:17
防爆冷水機組的走線應遵循安全、規范的原則。機組的電源線和控制線應分別鋪設,避免交叉干擾。電源線應采用鎧裝電纜或穿鋼管敷設,確保線路的安全性和穩定性??刂凭€則應使用屏蔽電纜,減少外界電磁干擾。所有電纜應固定在支架上,避免懸空或受到機械損傷。接線盒和端子排應采用防爆型產品,確保整個系統的防爆性能。在鋪設過程中,應避免電纜的過度彎曲,防止內部導線斷裂。同時,電纜的連接處應進行密封處理,防止水分侵入。在完成走線后,應對線路進行檢查和測試,確保無誤后方可通電運行。
作者: kfc全家桶    時間: 2024-9-17 02:54
你的帖子讓我認識到了自己的不足。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/) Powered by Discuz! X3.5