制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 真空測試儀的操作使用方法 [打印本頁]

作者: 燒麥    時間: 2024-9-18 10:51
標題: 真空測試儀的操作使用方法
  真空測試儀的操作使用方法:
  1、準備工作
  斷電操作:在進行測試之前,確保被測的真空管兩端已斷電,并且處于正常的斷開狀態。
  安裝位置:將真空開關動靜觸頭置于正常開距狀態,并將其安裝在絕緣良好的支撐架上。注意磁控線圈應安裝在滅弧室中間略偏動觸頭的位置。
  2、接線操作
  接地端連接:將儀器的接地端接到大地上。
  磁場電壓連接:將磁控線圈通過磁場電流線連接到儀器的磁場電壓正、負端。
  高壓輸出連接:將高壓輸出端用高壓電纜連接到真空管的靜觸頭上。
  離子電流輸入連接:將離子電流輸入端通過離子電流線(屏蔽線)連接到真空管的動觸頭上。
  3、功能選擇與設置
  開機自檢:檢查接線正確后,打開電源開關,數碼顯示屏顯示“P”字,預熱5分鐘后便可進行測量。
  參數設置:確認待測滅弧室真空泡的管型,查找相應的曲線號,并輸入到儀器中。
  4、真空度測量
  測量啟動:按下面板上的“測量鍵”,儀器自動完成所有的測量和計算工作,測試完成后會自動顯示測量出的真空度值。
  數據保存與打?。喊础氨4妗辨I可保存當前液晶顯示的數據,按“打印”鍵則使用儀器自帶的微型打印機打印出當前的測量結果。
  5、注意事項
  安全距離:測試過程中,高壓輸出端會輸出約20KV高壓,請保持其與人體及低壓線端的絕緣距離(建議與人體保持0.5米以上距離)。
  殘余電壓:測量結束后磁場輸出端仍可能有40V左右的殘余電壓,請注意安全。
  拆線順序:測量結束后,關閉電源并等待5秒后方可拆線。先拆除與儀器相連的測試線,再拆除與真空管、磁控線圈的連線。