制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 渦街流量計直管段要求 [打印本頁]

作者: 花開正好    時間: 2024-9-23 11:26
標題: 渦街流量計直管段要求
渦街流量計在安裝時對直管段的要求是確保流體能夠充分發展成穩定的流動狀態,從而提高測量的準確性和可靠性。
渦街流量計直管段要求如下:
1.上游直管段要求
基本要求:通常情況下,渦街流量計上游應保證至少10倍管道內徑(D)的等徑直管段長度。這是為了確保流體在進入流量計之前已經形成了穩定的流速分布。
特殊工況:如果上游存在漸縮管、漸擴管、彎頭或其他干擾流場的裝置,則需要更長的直管段。例如,對于漸縮管,上游應有不小于15D的等徑直管段;對于漸擴管,上游應有不小于18D的等徑直管段;對于90°彎頭,上游應有不小于20D的等徑直管段。
設備影響:如果上游有活塞式或柱塞式泵、羅茨式風機、壓縮機等設備,流量計上游也應有不小于25D的等徑直管段。
2.下游直管段要求
基本要求:下游直管段長度一般要求較小,通常為管道內徑D的5倍,即至少需要5D的直管段。這是為了確保渦旋能夠充分脫離,不影響后續流態。
閥門位置:流量調節閥或壓力調節閥盡量安裝在流量計下游5D以遠處。如果必須安裝在流量計的上游,則應增加上游直管段長度。
3.其他注意事項
避免干擾:在上下游直管段內避免安裝任何可能干擾流場的裝置,如閥門、彎頭、縮徑管、擴徑管等。
振動處理:渦街流量計應盡量避免安裝在振動較強的管道上。若必須安裝,須在其上下游2D處加設管道緊固裝置,并加防振墊。
安裝環境:避開強電設備、高頻設備、強開關電源設備以及高溫熱源和輻射源,選擇通風良好且無高濕環境和強腐蝕氣體環境的地方進行安裝。
綜上所述,渦街流量計對直管段的要求是為了確保流體在流經流量計前后能夠形成穩定的流動狀態,從而提高測量的準確性和可靠性。在實際應用中,應根據具體情況選擇合適的直管段長度,并避免在上下游直管段內安裝可能干擾流場的裝置。


作者: justdoit    時間: 2024-9-23 11:40
為了確保流體充分發展成穩態流動,渦街流量計上游應保證足夠的直管段長度。這個長度通常是管道內徑D的10倍到40倍,具體長度取決于干擾源的情況。在某些情況下,如安裝在壓縮機、鼓風機、柱塞泵的出口時,上游側需加裝閥門,并且最好能在上游側加裝限流或緩沖裝置,以確保流量計的測量準確度?。
作者: 花開正好    時間: 2024-9-23 13:20
justdoit 發表于 2024-9-23 11:40
為了確保流體充分發展成穩態流動,渦街流量計上游應保證足夠的直管段長度。這個長度通常是管道內徑D的10倍 ...

感謝補充完善
作者: 一口鯛魚燒    時間: 2024-10-2 14:03
我之前也遇到過類似的情況,或許可以互相交流一下。