變壓器的交接試驗有哪些?

作者: 機械達人    時間: 2024-9-26 13:55
主要的交接試驗包括:

1. 外觀檢查
檢查變壓器的外觀,確保沒有機械損傷、油滲漏或其他明顯缺陷。
2. 絕緣電阻測試
測試繞組對地和繞組之間的絕緣電阻,確保絕緣良好。
3. 直流電阻測試
測量各繞組的直流電阻,檢查繞組的連通性和均勻性。
4. 短路阻抗測試
測試變壓器的短路阻抗,評估變壓器的負荷能力及熱穩定性。
5. 功率因數測試
測量變壓器的功率因數,以評估其絕緣性能。
6. 空載測試
測試空載電流和空載損耗,確認變壓器的無負荷性能。
7. 負載測試
在負載條件下進行測試,評估變壓器的運行性能和效率。
8. 溫升測試
在額定負荷下監測溫度變化,確保變壓器在工作時不會過熱。
9. 磁場測試
測量變壓器周圍的磁場強度,確保符合安全標準。
10. 保護裝置測試
檢查變壓器的保護裝置(如繼電器、熔斷器等)是否正常工作。
11. 接地系統測試
確保變壓器的接地系統良好,滿足安全要求。
作者: dioclu    時間: 2024-9-26 15:33
變壓器的交接試驗是確保變壓器在安裝后的性能與安全性的重要環節。以下是一些主要的交接試驗項目:
1. 外觀檢查

    檢查變壓器的外觀,確認沒有機械損傷、滲漏或其他明顯缺陷。

2. 絕緣電阻測試

    使用絕緣電阻測量儀對繞組和接地進行絕緣電阻測試,確保絕緣良好。

3. 直流耐壓試驗

    對繞組進行直流耐壓試驗,以檢測絕緣強度,防止擊穿。

4. 交流耐壓試驗

    對變壓器進行交流耐壓試驗,通常在額定電壓的1.5倍下進行,以驗證絕緣性能。

5. 變比測試

    測量變壓器的變比,以確認其變換比是否符合設計要求。

6. 相位關系測試

    檢查變壓器的相位關系,確保各繞組間的相位一致。

7. 短路阻抗測試

    測量短路阻抗,以評估變壓器的負載能力和發熱特性。

8. 負載測試

    在額定條件下進行負載測試,檢查變壓器的溫升和負載能力。

9. 油質檢測(油浸式變壓器)

    檢測變壓器油的絕緣強度、水分含量、雜質等,確保油的質量符合標準。

10. 溫升試驗

    在滿載條件下運行一定時間,監測變壓器各部分的溫度,確認其溫升是否在允許范圍內。

11. 保護設備檢查

    檢查變壓器的保護裝置,如繼電器、溫度傳感器等,確保其正常工作。

12. 接地測試

    確保變壓器的接地系統良好,接地電阻符合標準。

13. 聲音和振動測試

    檢查變壓器在運行時的聲音和振動,確保其在正常范圍內。

作者: sgqt    時間: 2024-9-26 15:44
變壓器的交接試驗是電力系統中一項重要的工作,它不僅確保了新安裝或大修后的變壓器能夠安全、可靠地投入運行,還為變壓器的長期運行提供了必要的數據支持和質量保障。以下是一些主要的變壓器交接試驗項目:  
1、直流電阻測試:測量繞組連同套管的直流電阻,以檢查繞組是否存在短路、斷路等故障。對于1600kVA以上的大型變壓器,各相繞組之間的直流電阻差值應小于2%;對于1600kVA及以下的變壓器,差值不應大于4%。  
2、變壓比檢查:檢查所有分接頭的電壓比,確保其符合設計要求,保證變壓器能夠正常工作。不同電壓等級的變壓器,其允許的電壓比偏差范圍也有所不同,通常在±0.5%到±1%之間。  
3、極性檢查:檢查變壓器的三相接線組別和單相變壓器引出線的極性,確保連接正確,避免因極性錯誤導致的運行問題??梢酝ㄟ^直流感應法或交流電壓法來檢測繞組的極性和連接組別。  
4、絕緣電阻測試:測量繞組連同套管的絕緣電阻、吸收比或極化指數,以評估變壓器的絕緣性能是否符合標準。使用2500V搖表測量高壓繞組對外殼的絕緣電阻,用500V搖表測量低壓繞組對外殼的絕緣電阻。  
5、介質損耗測試:測量繞組連同套管的介質損耗角正切值tgδ,以及電容量,以評估變壓器的介質損耗情況。介質損耗因數反映了變壓器內部的絕緣材料在電場作用下的能量損耗程度。