制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 兆歐表g端接哪里 [打印本頁]

作者: 光年之外    時間: 2024-10-10 10:15
標題: 兆歐表g端接哪里
兆歐表的g端應該連接哪里?

作者: xiaobaba    時間: 2024-10-10 10:22
兆歐表的G端(保護端)通常用于消除外界干擾,尤其是當進行絕緣電阻測試時,可能會存在漏電電流或感應電流。G端一般接到被測物體的表面或者接地端,用來屏蔽干擾信號,從而提高測試精度。

具體的連接方法如下:
L端(線路端)連接到被測物的導電部分(如線纜芯線或設備的金屬部分)。
E端(地端)連接到被測物的地線或外殼。
G端(保護端)接在可能會有泄漏電流的地方,比如電纜的外絕緣層或外殼。
通過這種接法,G端可以屏蔽掉外界的干擾,保證測量結果的準確性。
作者: 點火開始    時間: 2024-10-10 10:28
兆歐表(也稱為絕緣電阻測試儀)的G端(通常指的是保護端子或屏蔽端子)在測量時用于消除或減少表面漏電流的影響,確保測量結果更加準確。具體連接方式如下:

G端(屏蔽端子)通常應該連接到被測物體的絕緣體表面或與被測絕緣體相鄰的導電部分,這可以幫助屏蔽表面泄漏電流對測試結果的干擾。
舉例說明:

如果你正在測量一段電纜的絕緣電阻,L端(高壓端)連接到導體,E端(地端)連接到電纜的外護套或接地部分,而G端可以連接到電纜的外表面或附近的金屬屏蔽層,避免表面電流干擾測量。
總的來說,G端用于在測量高阻值時排除外界因素對測量精度的影響,特別是當測試對象存在表面漏電時。




歡迎光臨 制造論壇-制造行業自己的交流社區! (http://www.0591mm.cn/) Powered by Discuz! X3.5