制造論壇-制造行業自己的交流社區!

標題: 自來水試壓多少壓力為標準? [打印本頁]

作者: justdoit    時間: 2024-10-11 13:11
標題: 自來水試壓多少壓力為標準?
自來水試壓多少壓力為標準?

作者: lianxingyx    時間: 2024-10-11 13:16
自來水試壓的標準壓力一般為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。
作者: mthl11    時間: 2024-10-11 13:26
自來水試壓的標準壓力為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。

根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002,室內給水管道的水壓試驗必須符合設計要求。當設計未注明時,各種材質的給水管道系統的試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,且不得低于0.6MPa。這一標準確保了水管系統在正常和極端情況下都能穩定運行,避免因壓力不足導致的供水問題。
作者: ada2024    時間: 2024-10-11 13:35
自來水試壓的標準壓力通常為0.6-0.8MPa。

這個范圍的壓力可以確保管道系統的完整性和安全性,同時也能滿足日常用水的需求。在試壓過程中,需要關閉水表總閥,對室內管道系統進行打壓試水,并檢查是否有漏水現象。如果打壓超過0.8MPa,可能會對管道系統造成損害,因此需要注意控制壓力。

需要注意的是,具體的試壓標準可能會因地區、建筑物類型和管道材質等因素而有所不同,建議在進行試壓前咨詢專業人士或參考相關規范。
作者: 烏魯魯星    時間: 2024-10-11 13:41
自來水供水壓力標準是試驗壓力均為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6mpa 。
作者: Montague    時間: 2024-10-11 16:23
自來水試壓的標準壓力通常為工作壓力的1.5倍,但不得小于0.6MPa。具體試壓過程中,金屬及復合管給水管道系統在試驗壓力下觀測10分鐘,壓力降不應大于0.02MPa;塑料管給水系統則需在試驗壓力下穩壓1小時,壓力降不得超過0.05MPa,并在工作壓力的1.15倍狀態下穩壓2小時,壓力降不得超過0.03MPa。
作者: 蛋黃燒麥    時間: 2024-10-12 15:48
自來水試壓的標準壓力通常為0.8MPa(兆帕),這是根據《建筑給水排水及采暖工程施工質量驗收規范》GB 50242-2002中的規定。在試壓過程中,壓力應逐漸上升至標準值,并保持一段時間來檢查管道是否有泄漏或損壞。