渦街流量計不顯示流量的原因可能有多種,以下是一些常見的原因及其解決方法:
1、電源問題:首先確認渦街流量計是否接入了電源,檢查電源線路板輸出各路電壓是否正常。如果電壓異常,可能需要更換電源線路板。
2、電纜連接:檢查電纜是否完好,連接是否正確。電纜損壞或連接不良都可能導致流量計無法正常工作。
3、介質流動問題:檢查蒸汽流動方向和管內液體是否充滿。對于能正反向測量的流量計,若方向不一致雖可測量,但設定的顯示流量正反方向不符,必須改正。同時,確保管道未流滿液體主要是渦街流量計安裝位置不妥引起的,應在安裝時采取措施避免這種情況。
4、傳感器問題:檢查變送器內壁電極是否覆蓋有液體結疤層,對于容易結疤的測量蒸汽,要定期進行清理。此外,如果傳感器采集信號異常,可能是傳感器本身的問題,需要進一步檢查或更換傳感器。

回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

5

主題

2

回帖

21

積分

助理技師

積分
21
沙發
發表于 2024-11-14 14:35:59 | 只看該作者
  渦街流量計是一種常用的流量測量儀表,廣泛應用于工業領域。當渦街流量計不顯示流量時,可以從以下幾個方面進行排查和解決:

  一、檢查電源和連接

  1.確認電源:檢查渦街流量計的電源是否接通,包括電源開關、保險絲、電源線等。確保電源正常供電。

  2.檢查連接線:檢查渦街流量計與顯示儀表或控制系統之間的連接線是否松動或接觸不良。如有需要,重新插拔并緊固連接線。

  二、檢查傳感器和轉換器

  1.傳感器檢查:檢查渦街流量計的傳感器部分是否正常工作。可以觀察傳感器是否有損壞、變形或異物附著等情況。如有問題,及時清理或更換傳感器。

  2.轉換器檢查:檢查渦街流量計的轉換器部分是否正常工作??梢杂^察轉換器的指示燈、顯示屏等是否正常顯示。如有問題,可能需要更換轉換器或聯系廠家維修。

  三、檢查參數設置

  1.檢查參數設置:檢查渦街流量計的參數設置是否正確。包括流量范圍、單位、密度等參數。如果參數設置不正確,可能導致無法正確顯示流量。根據實際需求調整參數設置。

  四、檢查流體條件

  1.流體條件檢查:檢查被測流體是否符合渦街流量計的使用要求。包括流體的溫度、壓力、粘度等參數。如果流體條件不符合要求,可能影響渦街流量計的正常工作和流量顯示。根據需要調整流體條件或選擇適合的渦街流量計型號。

  五、其他注意事項

  1.避免振動干擾:渦街流量計對振動比較敏感,應盡量避免安裝在振動較大的管道上。如果無法避免振動干擾,可以考慮采取減震措施或使用其他類型的流量計。

  2.定期維護:定期對渦街流量計進行維護和保養,包括清洗傳感器、檢查連接線、更新軟件等。這有助于延長渦街流量計的使用壽命并提高測量精度。
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

6

主題

58

回帖

112

積分

技術員

積分
112
板凳
發表于 2024-11-20 23:48:50 | 只看該作者
這個觀點很有洞察力,感謝分享。
回復

使用道具 舉報

您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

本版積分規則

QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

GMT+8, 2025-12-1 09:54 , Processed in 0.026048 second(s), 20 queries .

Powered by Discuz! X3.5

Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

快速回復 返回頂部 返回列表