35千伏變壓器耐壓試驗標準依試驗類型及變壓器狀況有所不同。按《電氣裝置安裝工程 電氣設備交接試驗標準》,出廠時,油浸式變壓器交流工頻耐壓試驗電壓為72千伏。交接或預防性試驗時,電壓通常為出廠值的85%,即72×0.85≈61.2千伏,試驗持續60秒。試驗中,變壓器不應出現擊穿、閃絡,且泄漏電流穩定、無異常聲響,如此方能判定其絕緣性能達標,可安全投入運行,保障電力系統穩定可靠。