工業反滲透(RO)系統性能下降最常見的原因就是膜污染。污染不及時診斷和處理,會導致產水量下降、脫鹽率降低、運行壓力及壓差升高、能耗增加,最終導致膜元件報廢。本文系統介紹如何通過??現象觀察、數據分析、實驗檢測??來精準識別污染類型,為高效清洗提供依據。
一、核心診斷數據:趨勢分析與標準化參數
診斷的第一步是??系統性地收集、記錄和分析運行數據??,并進行??標準化??處理(修正溫度、壓力、進水濃度影響)。這是區分“正常波動”與“真實污染”的基礎。重點關注以下參數的??變化趨勢??(與初始或清潔狀態對比):
??標準化產水通量:??
??變化:????下降10-15%或更多通常是污染發生的首要跡象。??下降幅度越大,污染程度通常越嚴重。
??暗示污染類型:????所有??類型污染(結垢、膠體/顆粒物、有機物、生物污染)都會導致通量下降,但下降速率和模式可能不同(需結合其他參數)。
??標準化運行壓力(或用于維持通量/回收率所需的驅動力):??
??變化:????為維持相同的標準化產水通量(或回收率)所需的進水壓力升高。??
??暗示污染類型:??主要是??結垢(無機垢)??和致密的??膠體/顆粒物沉積??或??生物膜/有機凝膠層??增加了膜的阻力。
??標準化段間/壓力容器壓差:??
??變化:????升高(特別是升高超過15%)是水流通道堵塞的強烈信號。??
??暗示污染類型:??常發生于進水端的第一支膜。
顯著升高:??懸浮顆粒物堵塞??(如預處理失效)、??生物粘泥積聚??(尤其嚴重)、致密的??膠體沉積??。
中度升高:也可能是??嚴重結垢??阻礙水流。
后端壓差也升高:可能意味著整個系統發生了??生物污染??或??嚴重膠體污染??,水流分布不均。
??標準化鹽透過率(產水電導率/鹽濃度):??
??變化:????升高(即脫鹽率下降)。??
??暗示污染類型:??
??膜氧化損傷??(如余氯泄漏):通常表現為??突然顯著升高??且??不可逆??(清洗無效)。
??“O”型圈泄漏??、??膜袋粘合線破裂??:產水電導率??異常、不穩定升高??。
??嚴重的結垢??(尤其當垢發生在膜表面,如硅膠垢)或??嚴重的有機物污染??(一些親水有機物可能攜帶鹽分通過):導致脫鹽率??逐漸或明顯下降??。
??化學清洗不當??(如pH超出范圍、藥劑錯誤)??破壞膜片??。
??重要提示:??輕度結垢、膠體或生物污染通常對脫鹽率影響較小,初期主要影響通量和壓力。嚴重或慢性污染后期才顯著影響脫鹽率。
二、污染現象與識別特征(現場初步判斷)
結合運行數據趨勢,進行以下現場觀察,可幫助縮小嫌疑范圍:
??進水水質分析:??回顧歷史進水數據(特別是變化點):
高硬度、高堿度、高硅、高鐵錳、高硫酸鹽?→??結垢風險高。??
高COD、BOD、TOC?→??有機物/生物污染風險高。??
高濁度、高SDI(>5)、高鐵/鋁絮凝劑殘留?→??膠體/顆粒物污染風險高。??
SDI穩定但數值偏高(3-5)?→??膠體污染風險高。??
余氯超標?→??高風險氧化損傷!??立即檢查活性炭/還原劑投加系統。
季節變化(如藻類爆發)?→??生物風險增加。??
??運行記錄回顧:??
回收率是否過高(超出設計或水源允許范圍)?→??增加結垢風險。??
停機保護是否恰當(如未低壓沖洗、未加保護液)?→??滋生生物膜/結垢風險增加。??
加阻垢劑/非氧化殺菌劑是否正常(濃度、計量)?→異??蓪е陆Y垢或生物污染。
最近是否有預處理異常、旁路操作或進水切換?
清洗歷史(頻率、效果、所用藥劑)?
??系統/壓力容器觀察:??
檢查保安濾芯:是否有大量異常雜質、顏色變化(鐵銹紅→鐵污染;黑粘→生物污染)?
打開壓力容器端板:
??進水端第一支膜:??
大量??硬、脆、白或彩色垢層???→??無機結垢??(如碳酸鈣白垢;硫酸鈣白硬垢;硅酸鹽白或灰白粘稠/硬垢;鐵銹/紅褐色→鐵垢)。
大量??淤泥狀、粘稠、土黃色/褐色??沉積物?→??膠體/顆粒污染??(常含鐵鋁硅膠體)。
??黑、綠、棕色發臭粘泥???→??嚴重生物污染??。
??油脂狀、粘滑???→??油污/有機物污染??。
??整體氣味:??有??霉味、臭味???→??生物污染??。
產水管/濃水管壁:是否有滑膩感?→??生物污染??。
膜端面、中心管O型圈:是否完好無損?
三、實驗檢測與驗證方法
為了更精確判斷(尤其對復雜或混合污染),可進行實驗室檢測:
??污染物質分析(拆解膜片):??
??刮取膜表面污染物:??(不同位置:進水端、中間、濃水端)進行:
??燒失量:??550℃灼燒:損失重量≈??有機物含量??;灼燒后殘留灰分≈??無機物含量??。
??X射線熒光(XRF)或電感耦合等離子體(ICP):??定量分析灰分中的??無機元素??(Ca,Mg,Si,Fe,Al,S,Ba,Sr等)→確定具體??垢的成分??。
??紅外光譜(FTIR):??識別??有機官能團??(判斷油脂、蛋白質、多糖等有機物類型)。
??生物檢測:??刮取物做??異養菌平板計數(HPC)??或??ATP檢測??→定量??活菌數量??。
??掃描電鏡+能譜(SEM-EDS):??觀察??污染物微觀形貌、分布??,并結合元素成分(點掃、面掃)。
??浸泡液/清洗液分析:??收集酸性清洗液分析陽離子(Ca,Mg,Fe等)濃度;收集堿性清洗液分析陰離子(硅酸鹽、硫酸鹽等)及有機物(TOC)。
??清洗響應測試:??
這是??最實用且關鍵??的診斷方法!按標準程序進行針對性清洗:
??酸性清洗(pH2-4):??常用檸檬酸、鹽酸。??效果顯著(通量恢復明顯,壓差明顯下降)?→無機結垢(CaCO?,CaSO?,Fe,Mn)為主。??硅垢通常較難去除,需要特定條件。
??堿性清洗(pH10-12):??常用NaOH+表面活性劑(有時含EDTA等螯合劑)。??效果顯著?→有機物污染、油污、生物粘泥(表面活性劑作用)、膠體(堿性條件分散)和部分硅溶解有效。??若堿性清洗后通量恢復好但壓差下降有限,可能仍有硬垢或顆粒物堵塞需酸洗。
??清洗順序很重要!??通常先堿洗(針對有機物/生物),再酸洗(針對結垢)。若酸洗效果明顯,則結垢為主要矛盾。
??清洗后性能恢復程度:??
通量和壓力恢復80-90%以上,壓差顯著降低→清洗成功,污染類型診斷正確。
通量恢復一點,壓力壓差基本不變→??堵塞嚴重或判斷錯誤(如主要污染在堿洗處理范圍內?)。??
幾乎無恢復或反而惡化→??膜已發生不可逆損傷(如氧化、水解)或嚴重污堵需更強清洗或深度處理甚至更換膜。?
|
|