找回密碼
 立即注冊
查看: 93|回復: 1

封閉式母線槽的安裝流程:標準化操作確保質量

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

10

主題

0

回帖

38

積分

助理技師

積分
38
樓主
發表于 2025-6-27 17:37:55 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
封閉式母線槽的安裝流程:標準化操作確保質量  
支架安裝與固定  
定位放線:根據圖紙標記支架位置,使用激光水平儀確保水平度誤差≤2mm/m。  
支架安裝:  
垂直安裝時,支架間距≤2m,底部距地面≥0.2m(防潮)。  
水平安裝時,支架間距≤1.5m,跨距較大處增設防晃支架。  
彈簧支架用于吸收熱脹冷縮應力,需按設計預壓縮量安裝。  
固定方式:膨脹螺栓固定支架,螺栓緊固力矩符合規范(如M12螺栓扭矩≥60N·m)。  
封閉式母線槽的吊裝與拼接  
吊裝安全:使用吊車或手動葫蘆吊裝,母線槽下方禁止站人,避免磕碰外殼。  
拼接步驟:  
清潔連接面,涂抹導電膏(降低接觸電阻)。  
對齊相鄰母線槽,插入連接器,用扭矩扳手緊固螺栓(如M10螺栓扭矩≥30N·m)。  
檢查連接處間隙≤0.1mm,確保電氣連續性。  
彎頭與分支安裝:L型/T型彎頭需提前預制,現場與直線段拼接;插接箱安裝時確保相序一致,鎖緊固定螺栓。  
接地與絕緣處理  
接地連接:母線槽外殼通過專用接地線(≥16mm2銅線)與建筑接地網可靠連接,接地電阻≤4Ω。  
絕緣防護:連接處纏繞絕緣膠帶,外層加裝熱縮套管;穿墻/樓板處填充防火泥,封堵縫隙。  
始端箱與終端箱安裝  
始端箱與變壓器或配電柜連接時,核對相序(A/B/C對應黃/綠/紅),使用銅排過渡并緊固。  
終端箱密封處理,防止灰塵進入。


本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊

×
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-9-14 08:28
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    2

    主題

    53

    回帖

    98

    積分

    技術員

    積分
    98
    沙發
    發表于 2025-11-1 00:10:40 | 只看該作者
    感謝大家的建議,讓我有了更多的思路。
    回復

    使用道具 舉報

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-1 10:38 , Processed in 0.029294 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表