測試儀出現故障時,需按 “先軟后硬、先簡后繁” 原則快速定位并處置,避免擴大影響,具體步驟如下:
一、初步排查與軟故障處理
電源與連接檢查:
確認電源線連接牢固,用萬用表測量輸入電壓(AC 220V±10%),若異常則更換插座或電源線;檢查保險絲(若配備)是否熔斷,熔斷時用同規格(如 5A/250V)替換。
軟件與參數重置:
若屏幕黑屏或程序卡死,長按電源鍵強制重啟;進入系統設置,恢復出廠默認參數(如輸出范圍、通信協議),排除參數配置錯誤導致的異常。
二、硬件故障定位與應急措施
模塊級故障判斷:
模擬量輸出異常:若電流 / 電壓輸出超差,用高精度萬用表測量測試儀端子輸出值,若偏差>5%,斷開負載后再次測試,排除外部回路短路 / 開路影響。
開關量失效:用短接線短接輸入端子,觀察儀器是否識別接點閉合;輸出接點時用萬用表通斷檔檢測端子,若不通則可能繼電器損壞,臨時用外部繼電器替代。
通信故障處理:
以太網連接失敗時,檢查 IP 地址是否沖突(重置為默認 192.168.1.100),更換網線或交換機端口;光纖通信異常時,用光功率計測量發送光強(應≥-20dBm),清潔光纖接口或更換尾纖。
三、緊急替代與專業支援
若關鍵模塊(如功率放大器)損壞且無法修復,可臨時用便攜式測試模塊(如單通道電流源)替代核心功能,完成緊急測試任務。
記錄故障現象(如報錯代碼、波形畸變截圖),聯系廠家技術支持遠程診斷,或郵寄至指定維修點,避免擅自拆解精密元件(如采樣芯片)導致保修失效。