質量流量計前后直管段的核心要求是無強制標準長度,但需根據流體狀態、安裝條件及工況類型優化設計,一般推薦前直管段5-20倍管徑、后直管段3-10倍管徑,特殊場景需延長至40倍管徑以上并配合整流裝置。以下是對其要求的詳細說明:
通用要求
直管段長度:
無強制標準:根據《自動化儀表工程施工及驗收規范》(GB50093-2013)及《石油化工儀表安裝設計規范》(SH/T 3104-2013),質量流量計對前后直管段長度無硬性規定,但需保證流體流動狀態穩定。
推薦值:通常建議前直管段長度不小于5倍管徑,后直管段長度不小于3倍管徑。若安裝條件受限,應盡量減小彎曲、閥門等干擾因素。
特殊場景:
上游存在單彎頭時,前直管段需至少20倍管徑;若存在兩個垂直平面內的彎頭,長度需延長至40倍管徑。
高粘度流體(動力粘度>100mPa·s)或含氣液兩相流時,后直管段需延長至15倍管徑。
空間受限時可采用整流器(如蜂窩式或孔板式),但整流器與流量計間距不小于5倍管徑。
直管段材質與內壁:
材質應選用不銹鋼、碳鋼等高耐腐蝕性、高機械強度材料,保證直管段的穩定性和使用壽命。
內壁需光滑,無明顯凹凸、刮痕等缺陷,以減少流體通過時的阻力,降低對測量精度的影響。
直管段連接與支撐:
連接方式需滿足相關標準和規范,保證連接處的密封性和牢固性。常見連接方式有法蘭連接、焊接等,可根據實際情況選擇。
為確保直管段的穩定性和防止振動對測量精度的影響,需設置合適的支撐架。支撐架應具有一定的剛性和穩定性,避免在流體流動過程中產生過大的振動。
特殊工況要求
流體狀態:
對于液體介質,應使流量計處于管道低點,避免因背壓過低而使介質汽化,影響測量結果。同時,運行過程中必須保證介質充滿管道,不能使測量管中存在氣液或液固兩相流體。
對于氣體介質,不能使流量計處于管道局部低點,以避免測量管中有積液而產生測量誤差。
安裝方向:
質量流量計宜安裝在水平管道上。當在垂直管道上安裝時,流體宜自下而上流動,且出口側需有2倍管徑以上的直管段。
振動與電磁干擾:
安裝場地應遠離大型動力設備、壓縮機、泵等振動源,避免振動對測量精度的影響。
要避免強電磁場對流量計造成干擾,流量計附近不能有大電機等干擾源。
安裝與調試要求
管道清潔:
安裝前應對管道進行徹底清洗,防止雜質進入流量計,影響其正常工作和測量精度。對于易結垢的流體,還需定期清洗管道和流量計,確保長期穩定運行。
對中與緊固:
安裝時應確保流量計管道與安裝支架對中,防止因管道偏斜導致測量誤差。同時,流量計與連接法蘭必須完全對準,否則會給測量管帶來外應力而影響測量結果。
連接螺栓要均勻擰緊,遵循對角逐步緊固原則,防止密封面受力不均產生縫隙。
調試與校準:
安裝完成后需進行流場驗證,建議在驗收測試時使用標準表比對法。雙表串聯運行時直管段間距需大于30倍管徑。
調試階段先以30%量程運行,逐步升至最大流量,觀察輸出信號穩定性。采用便攜式超聲波流量計在直管段不同截面測量,各點流速差異應小于5%。
定期檢查和監測流體溫度和壓力的變化情況,每半年進行傳感器系數校驗,溫度每變化10℃需重新標定。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-8-1 15:01
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    0

    主題

    93

    回帖

    153

    積分

    技術員

    積分
    153
    沙發
    發表于 2025-11-12 03:24:41 | 只看該作者
    我覺得這個方案可行,但可能需要一些調整。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    6

    主題

    60

    回帖

    114

    積分

    技術員

    積分
    114
    板凳
    發表于 2025-11-13 17:05:44 | 只看該作者
    看了大家的討論,感覺思路更加開闊了。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 11:58
  • 簽到天數: 18 天

    [LV.4]偶爾看看III

    5

    主題

    89

    回帖

    272

    積分

    高級技師

    積分
    272
    地板
    發表于 6 天前 | 只看該作者
    非常有用的一篇文章,贊一個!
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    0

    主題

    70

    回帖

    106

    積分

    技術員

    積分
    106
    5#
    發表于 5 天前 | 只看該作者
    樓主,感謝解答,明白了!
    回復

    使用道具 舉報

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-2 00:19 , Processed in 0.028899 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表