發表于 2025-8-22 17:02:18 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
氣體報警器的接線需根據設備類型(如獨立式、分線式、總線式)和功能需求(如聲光報警、聯動控制)操作,以下是通用接線步驟及注意事項:
一、獨立式氣體報警器接線
電源連接
接入220V市電:將報警器自帶的電源線插頭插入插座,確保接地良好(三孔插座)。
低壓供電(如24V DC):使用配套變壓器,紅色線接正極(+),黑色線接負極(-),避免接反。
輸出線(可選)
若需聯動排風扇或電磁閥,將報警器的常開觸點(NO)與設備控制線連接,公共端(COM)接電源正極。
示例:報警時NO與COM閉合,觸發排風扇啟動。
二、分線式氣體報警器接線(多傳感器集中控制)
控制器與探測器連接
使用4芯屏蔽電纜(RVVP 4×1.0),分別連接:
紅色:電源正極(+24V DC)
黑色:電源負極(0V)
黃色:信號輸出(4-20mA或RS485)
綠色:公共地(GND,部分設備省略)
地址設置
通過控制器或探測器上的撥碼開關設定**地址,避免信號沖突。
三、總線式氣體報警器接線(智能網絡型)
手拉手連接
使用2芯雙絞線(RVSP 2×1.5),將所有探測器的A、B端子依次串聯,首尾接入控制器總線接口。
終端電阻
在總線末端并聯120Ω終端電阻,消除信號反射干擾。
四、關鍵注意事項
防爆要求:化工等易燃場所需選用防爆型報警器,接線盒需密封防塵。
避免強電干擾:信號線與動力電纜(如380V)間距≥30cm,或穿金屬管屏蔽。
接線后測試:通電后觀察探測器指示燈(綠燈常亮為正常),用標準氣體觸發報警,檢查控制器是否聯動。
提示:若不確定接線方式,優先查閱設備說明書或聯系廠家技術支持,錯誤接線可能導致設備損壞或誤報。