發表于 2025-8-29 14:55:59 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
不同品牌、不同匹數的空調,其“管溫傳感器”在 25 ℃ 時的標稱阻值并不統一。
使用注意:“多少 k” 僅指 25 ℃ 時的標稱阻值,溫度每升高 1 ℃,NTC 熱敏電阻阻值約下降 3 %–5 %。檢修時若實測阻值與上表偏差 ≥±10 %,建議更換同規格探頭。同一品牌不同年份、不同制冷劑(R410A、R32)也可能使用不同阻值,最佳做法仍是查看原廠線路圖或用替換法確認。