焊煙凈化器是用于捕捉和過濾焊接過程中產生的煙塵、有害氣體及金屬顆粒的設備,操作規程的規范執行對設備壽命、凈化效果及人員健康至關重要。以下是詳細的操作規程及注意事項: 一、操作前準備- 設備檢查
- 外觀檢查:確認設備外殼無破損,各連接部件(如管道、法蘭)緊固無松動。
- 濾芯/濾筒檢查:檢查濾芯是否完好,無破損、堵塞或過度積塵(若濾芯已發黑或阻力明顯升高,需提前更換)。
- 風機檢查:手動轉動風機葉輪,確認無卡滯或異常噪音;檢查電機接線是否牢固,絕緣電阻符合要求(≥0.5MΩ)。
- 集塵抽屜/灰斗檢查:清理集塵抽屜或灰斗內的殘留粉塵,避免開機后揚塵。
- 電氣系統檢查:確認電源電壓與設備額定電壓一致(如380V或220V),接地線可靠連接。
- 環境確認
- 確保設備周圍無易燃易爆物品,通風良好,避免高溫或潮濕環境。
- 檢查吸塵罩位置是否對準焊煙產生點,距離焊縫15-30cm為宜,避免過遠導致吸力不足。
- 個人防護
- 操作人員需佩戴防塵口罩(如N95及以上標準)、護目鏡及防燙手套,避免直接接觸高溫焊渣。
二、操作步驟- 啟動順序
- 步驟1:打開設備總電源開關,觀察控制面板指示燈是否正常(如電源燈亮、故障燈滅)。
- 步驟2:按下“風機啟動”按鈕,風機開始運轉后,檢查風機轉向是否正確(從進風口觀察葉輪應為順時針旋轉)。
- 步驟3:調整風量調節閥至合適位置(初始建議開至80%,后續根據實際吸塵效果微調)。
- 步驟4:開始焊接作業,確保吸塵罩完全覆蓋焊煙產生區域。
- 運行監控
- 壓力表監測:定期觀察設備進出口壓力差(正常值通常為500-1500Pa),若壓力差超過2000Pa,需立即停機清灰或更換濾芯。
- 噪音異常:若運行中出現刺耳噪音或振動加劇,可能是風機軸承損壞或濾芯堵塞,需停機檢修。
- 溫度監測:檢查設備外殼溫度(正常應≤60℃),若過熱可能是風機故障或濾芯堵塞導致。
- 停機順序
- 步驟1:焊接作業結束后,繼續運行設備5-10分鐘,以清除管道內殘留煙塵(稱為“延時清灰”)。
- 步驟2:按下“風機停止”按鈕,待風機完全停轉后關閉總電源開關。
- 步驟3:清理集塵抽屜或灰斗內的粉塵,避免二次揚塵。
三、維護與保養- 日常維護
- 清灰:每日作業后用壓縮空氣(壓力≤0.6MPa)反向吹掃濾芯表面,吹掃方向應從內向外,每次吹掃時間約1-2分鐘。
- 集塵清理:每周清理集塵抽屜或灰斗,防止粉塵堆積影響吸力。
- 管道檢查:檢查吸塵管道是否有破損或漏風,及時修補或更換老化膠管。
- 定期保養
- 濾芯更換:根據使用頻率,每3-6個月更換濾芯(若壓力差持續≥2000Pa需提前更換)。
- 風機保養:每6個月對風機軸承加注潤滑脂(如二硫化鉬鋰基脂),檢查皮帶松緊度(用手按壓皮帶中部,下陷量應為10-15mm)。
- 電氣系統檢查:每年請專業電工檢查電機絕緣、接線端子緊固情況,避免短路或火災風險。
|