冷卻水溫度每降低1℃,冷凍機COP約提高6%,但受限于濕球溫度與冷卻塔成本,GB/T18430.1規(guī)定標準工況為30℃/35℃。工程常用32℃/37℃,濕球28℃、逼近度4℃時綜合能效最高;進水不宜低于12℃,否則壓縮機壓差過小、油循環(huán)差,且易生菌藻;亦不宜高于37℃,冷凝壓力升高、功耗劇增。冷卻水溫差取5~6℃,流量減小,泵耗降低。冷卻水水質需控制結垢因子<0.2,濃縮倍數3~4,并定期加藥清洗,使冷凝器傳熱系數維持設計值,確保冷凍機長期高效運行。