智能回路電阻測試儀用于測量開關、斷路器等設備的接觸電阻,正確接線是保證精度的關鍵:
??基本接線??:儀器通常配4根測試線——兩根粗線(主電流線,如100A/200A)接被測回路兩端(如斷路器動靜觸頭),兩根細線(電壓采樣線)并聯(lián)在主回路附近(距觸頭≤5cm),減少引線電阻影響。
??具體步驟??:
將紅色主電流線夾夾在被測回路的電源側(如斷路器進線端),黑色主電流線夾接負載側(出線端),確保夾緊無松動。
紅色電壓采樣線接主電流線同側的觸頭附近(與主電流線同極性),黑色電壓線接另一側,形成閉合回路。
??注意事項??:
避免電壓線與主電流線平行纏繞(防止感應干擾),盡量保持垂直或分開走線。
若測試大電流設備(如母排),需選用專用夾具(如雙臂電橋夾),增大接觸面積。
接線前確認被測設備已斷電并放電,防止殘余電荷損壞儀器。
??特殊場景??:對于GIS設備,可能需通過專用轉接頭延長測試線,但需確保連接可靠且阻抗最小化。
??提示??:接線完成后,檢查所有夾具無氧化或臟污(可用砂紙打磨接觸面),再啟動儀器測試。

回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-10-11 13:26
  • 簽到天數(shù): 10 天

    [LV.3]偶爾看看II

    5

    主題

    75

    回帖

    199

    積分

    技術員

    積分
    199
    沙發(fā)
    發(fā)表于 昨天 18:04 | 只看該作者
    如果你能分享一些操作視頻就更好了。