工業氣體報警器的安裝規范是確保其有效預警的關鍵,必須遵循安全、科學的原則。其主要規范要點如下:
??1. 安裝位置:依據氣體性質??
??檢測比空氣重的可燃/有毒氣體(如液化石油氣、硫化氫)??:探測器應安裝在距地面(或泄漏源)0.3-0.6米處,因為這類氣體會向下積聚。
??檢測比空氣輕的可燃氣體(如氫氣、天然氣)??:探測器應安裝在可能泄漏點的上方、距頂棚0.3-0.6米處,以捕捉率先上升聚集的氣體。
??2. 探測范圍與數量??
根據單個探測器的有效覆蓋面積(具體查看產品說明書,通常為5-15米半徑范圍)和現場設備、管道的布局,合理確定安裝數量,確保對危險區域進行無縫覆蓋,無監測死角。
??3. 環境規避??
避免將探測器安裝在直接受蒸汽、油煙、高溫或低溫沖擊的地方。
遠離通風口、風扇等氣流速度過大的位置,以免稀釋氣體濃度導致檢測不準。
對于開放式環境,應安裝在常年主導風向的下風側。
??4. 報警控制器安裝??
報警控制器(主機)應安裝在有人值守的控制室或值班室內,其安裝高度建議為顯示屏中心距地面1.5米左右,便于觀察。環境應清潔、干燥、無電磁干擾。
??5. 其他要求??
安裝必須牢固,接線符合防爆要求。最終安裝應嚴格遵循產品說明書的具體規定及國家標準(如GB 50493-2019《石油化工可燃氣體和有毒氣體檢測報警設計標準》)。安裝后需進行標定和功能測試,并定期維護。