      調整磁性浮子液位計的液位顯示,通常需要調整浮子的位置或者調整液位計的零點和滿點。以下是一些基本的步驟,這些步驟可能會根據具體的液位計型號和制造商的指導有所不同,因此始終參考制造商的說明是非常重要的:

      調整步驟:

      1. 液位零點調整:

      確保液位計安裝正確并且容器為空。

      找到液位計上的零點調整裝置,可能是一個可調節的螺釘或者是需要使用工具(如螺絲刀)操作的機構。

      松開調整裝置,將指示器設置到零點位置。

      重新鎖緊調整裝置。

      2.液位滿點調整:

      在容器充滿液體的情況下進行此操作。

      類似地,找到液位計上的滿點調整裝置。

      松開調整裝置,將指示器設置到滿點位置。

      重新鎖緊調整裝置。

      3.浮子位置調整:

      如果液位計讀數不準確,可能需要直接調整浮子的位置。

      這可能需要從液位計上拆卸下來并進行內部調整,這種調整較為復雜,可能需要專業人員來完成。

      注意事項:

      在調整液位計之前,請確保相關的安全措施已經到位,尤其是在處理含有有害或危險物質的容器時。

      調整過程中,要確保液位計與容器內的液位同步,以避免出現錯誤讀數。

      對于帶有密封件的液位計,在進行任何維護或調整前,務必確認密封件的完整性,防止泄漏。

      若液位計長時間未使用,檢查并清理內部可能積聚的污垢或沉積物。

      如果液位計有溫度或壓力補償功能,請確保這些補償設備也已正確設置。

      由于磁性浮子液位計的調整可能涉及到具體的機械結構和操作細節,所以如果沒有足夠的經驗或專業知識,建議聯系專業的技術人員或制造商提供的服務人員來進行操作。這樣可以避免可能的損壞或測量誤差,并確保液位計的準確性和可靠性。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-7-22 15:49
  • 簽到天數: 3 天

    [LV.2]偶爾看看I

    12

    主題

    67

    回帖

    292

    積分

    高級技師

    積分
    292
    沙發
    發表于 2024-7-22 17:29:47 | 只看該作者
    • 確定零點:使用校正工具將零位以下的指示器設置為初始狀態(通常是白色)。
    • 調整零點電位器:確保輸出信號為4mA,代表空液位。
    • 調整滿度:在已知的滿液位位置,調整電位器使輸出信號為20mA。
    • 重復校準:為了確認準確性,整個過程可能需要重復幾次。


    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-8-7 09:39
  • 簽到天數: 12 天

    [LV.3]偶爾看看II

    24

    主題

    44

    回帖

    304

    積分

    高級技師

    積分
    304
    板凳
    發表于 2024-7-22 17:34:55 | 只看該作者
    這樣調整的啊,受教了
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-7-31 19:15
  • 簽到天數: 9 天

    [LV.3]偶爾看看II

    5

    主題

    34

    回帖

    141

    積分

    技術員

    積分
    141
    地板
    發表于 2024-7-22 17:52:30 | 只看該作者
    磁性浮子液位計的液位調整一般我們是這樣處理的:首先:磁性浮子液位計的液位調整主要涉及到校正、調節磁性浮子位置以及清洗等步驟。以下是詳細的調整方法:

      一、校正

      確定介質密度:

      介質密度可以用標準密度計測量,也可以根據用戶提供的具體資料查取。

      介質密度需記錄備案,確保介質密度能夠符合液位計使用說明書的要求。

      雖然理論上介質密度對液位計的示值有影響,但實際使用中液位計的零位和滿度值都可以通過電位器直接調整。

      校正操作:

      在容器中加入液體,讓磁性浮子處于中間位置。

      穩定后進行校準操作,調整傳感器的零點位置,使其與液位測量器中的液位相對應。

      校正完成后,即可進行液位的測量。

      二、調節磁性浮子位置

      觀察測量值:

      在使用過程中,如果發現液位計的測量值與實際液位有偏差,需要根據實際情況進行調整。

      如果液位計的測量值偏高,就需要將磁性浮子調低一些;如果測量值偏低,就需要將磁性浮子調高一些。

      調整方法:

      先將液體倒空,將磁性浮子調整到需要的位置。

      再加入液體進行測試,觀察測量值是否準確。

      三、確定參考零點

      測量連接管路內徑:

      用游標卡尺測量連接管路內徑D,并在罐體上部確定一個標準液位的下尺點,如有條件,可以打磨成凹槽以免測深尺擺動,并作記號。

      注水并穩定:

      在罐內不帶壓力的狀態下以手動方式往儲罐內注水,當水位略高于液位計進水管時停止注水。

      打開下連接法蘭口手動球閥并松開罐體與被校液位計間的連接法蘭(不取下,使水流不過沖),直到管路中無涌動流時,關閉球閥,取下法蘭。

      待罐內液體平穩時再次打開球閥,待呈滴流狀態,穩定1分鐘(必要時可通過排水閥門排水,提高檢測效率)。

      測量零點:

      用測深鋼卷尺測量從測點到水面間的距離ha,實際零位空高h(yuǎn)0=ha-D/2,此狀態即液位計測量零點。

      四、各液位點的校準

      繼續注水并測量:

      裝上法蘭,繼續往罐內注水,至翻板指示需校準液位的主刻度處。

      待水面穩定后測量輸出電流Ii及水位空高h(yuǎn)i,實際液位為H0=h0-hi=ha-D/2-hi。

      滿量程校準:

      繼續其他點的測量,直到滿量程。

      在確定參考零點的同時,調整零點電位器,使得輸出電信號顯示為4mA;滿度調整在標準液位的上限值進行,調增滿量程電位器,使得輸出電信號顯示為20mA。

      五、清洗

      關閉液體進出口:

      在進行清洗前,先關閉液體進出口,以防止液體流出。

      浸泡與清洗:

      用清潔劑將液位計浸泡一段時間,然后用中性洗滌劑清洗磁性浮子和傳感器表面。

      注意防止水或清潔劑進入儀表內部,避免損壞傳感器。

      晾干:

      清洗完畢后,將液位計晾干,確保無水分殘留。

      注意事項

      確保液體穩定:在校正和測量過程中,應確保液體穩定后再進行操作,以提高準確性。

      垂直安裝:液位計必須安裝在垂直狀態下,否則會影響測量準確度。

      定期維護:長時間不使用液位計時,應及時清洗并儲存于干燥處,以保證使用壽命。

      通過以上步驟,可以有效地調整磁性浮子液位計的液位,確保其測量準確可靠。
    http://www.ningborannuo.com/
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情

    2024-8-21 16:37
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    80

    回帖

    136

    積分

    技術員

    積分
    136
    5#
    發表于 2024-8-27 04:31:37 | 只看該作者
    這個觀點很新穎,但是我覺得還需要更多的實際操作結果來支撐。