    電氣火災監控系統怎么接線?有了解的么

    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2025-2-28 13:47
  • 簽到天數: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    430

    主題

    321

    回帖

    2843

    積分

    版主

    積分
    2843
    沙發
    發表于 2024-11-1 16:07:43 | 只看該作者
    電氣火災監控系統的接線過程相對復雜,需要專業知識和技能。以下是一個簡化的接線步驟指南,但請注意,實際操作應由專業人員進行,并遵循相關標準和規范。  
    1.準備工作  
    圖紙和文件:確保你有詳細的施工圖紙和技術文件。  
    工具和材料:準備好所需的工具(如螺絲刀、剝線鉗等)和材料(如屏蔽導線、接線端子等)。  
    2.接線前的準備  
    電源關閉:在開始接線之前,確保所有相關電源已關閉,以避免觸電危險。  
    清理管道和線槽:確保管道和線槽內沒有積水和雜物。  
    3.接線步驟  
    配電柜內部安裝  
    將探測控制器放置在配電柜內,盡量遠離導電母線。  
    將剩余電流互感器安套在電源母線上,固定牢靠。  
    使用屏蔽導線連接探測控制器和互感器。  
    配電柜外部安裝  
    在配電柜外安裝探測控制器,可以放置在附近的防火監控箱內。  
    同樣,將剩余電流互感器安套在電源母線上,固定牢靠,并使用屏蔽導線連接。  
    配電柜面板安裝  
    如果在配電柜面板上嵌入探測控制器,確保預留面板孔。  
    剩余電流互感器固定在配電柜內,連接線使用屏蔽導線。  
    4.注意事項  
    區分N線和PE線:確保正確區分中性線(N線)和保護接地線(PE線),避免錯誤連接。  
    強弱電分開走線:避免強電和弱電交叉和搭線,確保安全。  
    使用雙絞線:監控設備與探測器之間的通訊線應使用雙絞線,建議線徑不小于1.5mm2。  
    5.檢查和測試  
    檢查連接:在通電前,檢查所有連接線是否對地、短路。  
    通電測試:通電后,進行系統測試,確保所有探測器和監控設備正常工作。  
    6.記錄和文檔  
    記錄接線情況:詳細記錄每個探測器的安裝和試驗情況。  
    提交竣工文件:包括竣工圖、設計變更記錄、施工記錄等。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    6

    主題

    5

    回帖

    35

    積分

    助理技師

    積分
    35
    板凳
    發表于 2024-11-1 16:26:59 | 只看該作者
    電氣火災監控系統的接線方法主要包括以下幾個步驟:

    確定監控設備位置:需要明確電氣火災監控設備(如主機)和監控探測器(從機)的安裝位置。主機通常應安裝在消防控制室或有人值班的場所,而探測器則安裝在被保護線路的關鍵節點上。

    連接電源線:主機的電源應取自控制中心的消防供電(AC220V),確保電源的穩定性和可靠性。對于探測器,如果采用現場供電方式,其電源接入點應在該級斷路器的上端。

    連接信號線:電氣火災監控系統的信號傳輸通常采用總線型組網方式,可以使用RS485總線或CAN總線等。這些總線方式將信號和電源分開傳輸,因此需要布設多根線纜。具體來說,每個回路需要布設一對線到監控室的監控主機,監控探測器與電氣火災監控設備之間采用二總線連接。在與NP-FDC300或NP-FDC400等設備接線時,只需接S1和S2兩根信號線即可,且信號線無極性設計,無需區分極性。

    裝互感器:對于剩余電流式電氣火災監控探測器,需要將被保護線路的火線和零線同時穿過互感器。三相電系統中,A、B、C三條火線及N一條零線必須穿過同一互感器,且這四條線必須是供給同一負載設備的。單相電系統中,L、N兩根線必須同一線序穿過互感器。需要注意的是,PE線(地線)不允許穿過互感器。

    設置參數:在探測器通電后,需要在探測器上設置總線地址碼,以便系統能夠準確識別各個探測器的位置。

    測試與調試:完成接線后,需要進行系統的測試和調試工作,確保各個探測器能夠正常工作并準確傳輸信號至監控主機。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    3

    主題

    9

    回帖

    34

    積分

    助理技師

    積分
    34
    地板
    發表于 2024-11-1 16:36:17 | 只看該作者
    電氣火災監控系統的接線步驟如下:

    1. **電源接線**:確保主機電源取自控制中心的消防供電(AC220V)。
    2. **探測器接線**:將探測器的總線信號線接口(L1、L2)連接到監控設備的回路線(L1+、L-或L2+、L2-)上。
    3. **通訊線接線**:使用雙絞線(建議線徑不小于1.5mm2),將所有探測器連接起來,并區分A、B線。
    4. **剩余電流互感器接線**:嚴格區分N線和PE線,確保N線通過互感器,PE線不得接入互感器。