找回密碼
 立即注冊
查看: 429|回復: 3

差壓變送器怎么調零點

[復制鏈接]
  • TA的每日心情

    2024-8-1 18:15
  • 簽到天數: 7 天

    [LV.3]偶爾看看II

    6

    主題

    17

    回帖

    101

    積分

    技術員

    積分
    101
    樓主
    發表于 2024-7-29 15:14:32 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
    新手求教:差壓變送器要怎么調零點?
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2024-11-15 08:15
  • 簽到天數: 71 天

    [LV.6]常住居民II

    22

    主題

    112

    回帖

    1185

    積分

    資深工程師

    積分
    1185
    沙發
    發表于 2024-7-29 15:15:55 | 只看該作者
    調零點是確保差壓變送器準確測量壓力差的重要步驟之一。調零點的方法通常依賴于具體的差壓變送器型號和制造商的建議,但一般的步驟如下:

        準備工作:
            確保差壓變送器與測量系統分離,沒有壓力加載在傳感器上。
            確認變送器的電氣連接正確并通電。

        進入調零模式:
            根據變送器的說明書或者指導,進入零點調整模式。通常這需要通過儀表上的按鈕或者特定的軟件操作。

        進行零點調整:
            在零點調整模式下,調節零點校準旋鈕或者輸入零點調整指令,使得變送器的輸出信號達到預定的零點值。
            如果是數字化變送器,可能需要通過顯示屏上的菜單來輸入零點值或者執行自動零點校準。

        確認調整:
            完成零點調整后,確認變送器的輸出信號是否穩定在零點附近??梢苑磸蜋z查幾次,確保穩定性和精度。

        退出調零模式:
            如果有需要,退出零點調整模式,變送器將恢復正常工作模式。

        記錄和標記:
            記錄零點調整的日期和結果,通常在設備維護日志中進行記錄,以便日后的追溯和比對。
    當生活給你檸檬時,你就找鹽和酒,然后舉行一場派對!
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    無聊
    2025-7-11 10:53
  • 簽到天數: 38 天

    [LV.5]常住居民I

    203

    主題

    317

    回帖

    1787

    積分

    管理員

    積分
    1787
    板凳
    發表于 2024-7-29 15:30:58 | 只看該作者
    正確接好校驗線路,用校驗臺從引壓口通入壓力,讀出儀表顯示值,然后算出1151變送器的誤差和回差,然后確定變送器是否合格。
    當輸入壓力信號為測量下限時,輸出電流信號為4mA,如果不對,調節調零螺釘,當輸入壓力信號為測量上限時,輸出電流信號為20mA.如果不對調整量程螺釘。反復調零點和量程,直到合格為止。量程零點調整好以后,將壓力分為五當,然后讀出相應的示值。
    零點和量程的調整。儀表的零點和量程調整螺釘位于電氣殼體銘牌后面,零點螺釘在上面,標有字母Z,量程螺釘在下面,標有字母R。調零時移開銘牌就可以調整,零點的調整不影響量程,但是量程的調整會影響零點。量程的調整會影響零點,零點的影響量為量程的20%。為了補償這個量程的影響,最好超調25%。零點和量程調整中有機械間隙,改變調整反向會出現死區,對于機械間隙,最好在反向調整之前有意超調。
    差壓變送器的零點遷移
    1.零點遷移概念
    所謂零點遷移,就是在測量時,為了確保變送器基本量的有效性,基本量主要包括量程、測量精度等,進而以測量起點為核心,實施一種數值改變保障措施。零點調整與零點遷移有極大的相似之處,意義就是促使變送器測量信號與輸入信號二者的下限制相吻合,零點調整與零點遷移的區分取決于Xmin是否為0,當Xmin為0時,則是零點調整,反之則是零點遷移。遷移一般分為兩類,一是正遷移,此時的遷移起始點選擇為末端,且數值為0,如果末端測量值逐漸呈現正值時,那么就可看作是正遷移,否則那就是第二種遷移形式,稱之為負遷移。
    2. 變送器零點遷移特性
    如圖1所示表示的是變送器在零點遷移整個過程中的輸入輸出特性描述,通過圖1中所示情況可以得知,變送器在進行零點遷移后,變送器斜率并沒有發生變化,只是變送器的輸入-輸出特性稍稍在距離上進行了平移,總體來講變化效果不明顯,也就是說變送器的量程仍然處于不變狀態。那么假設在采用零點遷移的基礎上,進行量程壓縮操作,那么變送器的敏感程度以及測量精度自然也就得到了鞏固。
    3. 變送器遷移量的確定
    遷移量的確認是變送器零點遷移技術處理的首要前提,特別是在變送器使用范圍不同的條件下,遷移量自然也就出現了大小的區別。通過了解,現階段變送器遷移量的確認基本已經在眾多生產廠家中形成了標準,那就是將變送器最大量程的百分比視作變送器的遷移量。拿零點正負遷移為最大量程的正負100%變送器來說,假設0kPa-179.4kPa和0kPa-29.3kPa為變送器的兩個基本使用范圍,那么如果將0kPa-179.4kPa范圍內的任意壓力值注入到變送器高低壓入口時,都可以得到5mA的變送器遷移量。但是179.4kPa的壓力對于變送器高壓注入口來說已經達到了極限,如果說把遷移量從零在調節成5mA,此時高壓已經變為了超?,而且對于變送器的零點遷移技術處理而言已經達到了極限。由此可見,差壓變送器正遷移時測量范圍的大小取決于使用量程與零點遷移量的總和。如果是換做負遷移的話,由于變送器引入口注入的是負壓,因此注入壓力只要維持在0kPa-179.4kPa范圍內,測量限制就永遠會在差壓與零點遷移量總和之外,也就是說差壓變送器負遷移不存在零點遷移極限。
    回復

    使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-8-30 17:30
  • 簽到天數: 2 天

    [LV.1]初來乍到

    1

    主題

    53

    回帖

    94

    積分

    技術員

    積分
    94
    地板
    發表于 2024-9-3 18:51:34 | 只看該作者
    樓上,神回復,簡直不能更同意!
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-1 08:39 , Processed in 0.030298 second(s), 20 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表