發表于 2025-2-28 14:33:27 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
300kw用多少平方的電纜?
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    開心
    2025-6-27 17:34
  • 簽到天數: 74 天

    [LV.6]常住居民II

    222

    主題

    707

    回帖

    3121

    積分

    版主

    積分
    3121
    沙發
    發表于 2025-2-28 14:54:38 | 只看該作者
    300KW負載至少需要使用240平方的銅芯電纜或360平方的鋁芯電纜。計算方法為P=1.732UIcosφ,I=P/(1.732×U×cosφ)。