1. 計算負載電流
根據電源類型(單相/三相)使用不同公式:
  • 三相系統
    PP:功率(kW),VV:線電壓(V),cos??cos?:功率因數,ηη:效率(通常取0.8~0.9)。
  • 單相系統


示例
30kW三相電機,380V,cos??=0.85cos?=0.85,η=0.9η=0.9:


2. 選擇電纜截面積
根據計算電流查電纜載流量表,并考慮以下因素:
  • 敷設方式(空氣中、埋地)、環境溫度、絕緣材料(PVC、XLPE等)。
  • 校正系數:溫度超過25℃時需降低載流量,多根電纜并列時需打折。

參考載流量(銅纜,PVC絕緣,空氣中)
  • 10mm2:約55A
  • 16mm2:約70A
  • 25mm2:約90A

示例:59.5A選擇16mm2

3. 校驗電壓降
允許壓降通?!?%(19V for 380V)。
公式簡化:

LL:長度(米),RR:電纜電阻(Ω/km,查表)。
示例:16mm2銅纜(R≈1.15?Ω/kmR≈1.15Ω/km),長度100米:

11.8V < 19V,滿足要求。

4. 特殊情況處理
  • 長距離:若壓降超標,選擇更大截面積(如25mm2)。
  • 高溫環境:載流量乘以溫度校正系數(如35℃時約0.94)。
  • 鋁電纜:相同載流量需截面積約1.6倍于銅纜。


本帖子中包含更多資源

您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊

×
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

0

主題

54

回帖

82

積分

技術員

積分
82
沙發
發表于 2025-3-25 18:25:08 | 只看該作者
感謝你的耐心解答,每個細節都考慮得很周到。
回復

使用道具 舉報

該用戶從未簽到

4

主題

68

回帖

124

積分

技術員

積分
124
板凳
發表于 2025-4-24 20:11:41 | 只看該作者
我也遇到了類似的問題,正愁找不到解決辦法,多虧了您的帖子。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    奮斗
    2024-9-6 11:50
  • 簽到天數: 1 天

    [LV.1]初來乍到

    6

    主題

    83

    回帖

    150

    積分

    技術員

    積分
    150
    地板
    發表于 2025-11-22 00:30:04 | 只看該作者
    你的經驗很有價值。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-1 14:46 , Processed in 0.136813 second(s), 41 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表