       18.5kW電機通常用于三相380V電源,額定電流約為37A(公式:電流≈功率×1000/(√3×電壓×功率因數×效率),假設功率因數0.85、效率0.9)。根據電纜載流量標準,銅芯電纜需滿足長期載流量≥37A。短距離(如50米內)可選6mm2銅纜(安全載流量約40-50A),但考慮啟動電流和余量,建議選擇10mm2銅纜,確保安全穩(wěn)定運行。若為鋁纜則需16mm2以上。
       電纜選型需結合具體場景:若線路較長(如100米以上),需校驗電壓降,可能需增大截面積;高溫或多根并排敷設時需降容使用。例如,10mm2銅纜在30米內可滿足需求,但若距離延長至150米,可能需16mm2以補償壓降。建議遵循國標或咨詢電氣工程師,綜合環(huán)境、啟動方式(如變頻啟動可降低沖擊)等因素確定。