繼電保護測試儀如何模擬PT斷線對保護的影響?

[復制鏈接]

該用戶從未簽到

11

主題

0

回帖

35

積分

助理技師

積分
35
樓主
發表于 2025-3-28 11:57:48 | 只看該作者 |倒序瀏覽 |閱讀模式
繼電保護測試儀模擬PT斷線對保護的影響,主要有以下方式。一是通過改變電壓輸出,將正常的三相平衡電壓,調整為符合PT斷線特征的不平衡電壓狀態,比如使某一相或多相電壓降為零或大幅降低 ,以此模擬PT一相或兩相斷線情形。二是調整輸出電壓的相位關系,使其偏離正常運行時的相位,模擬PT斷線導致的電壓相位異常。三是結合保護裝置特性,按其定值和算法要求,精準設置測試儀輸出的電壓幅值、相位等參數,觀察保護裝置的動作行為變化 。
回復

使用道具 舉報

  • TA的每日心情
    擦汗
    2024-9-5 13:49
  • 簽到天數: 4 天

    [LV.2]偶爾看看I

    2

    主題

    97

    回帖

    194

    積分

    技術員

    積分
    194
    沙發
    發表于 2025-4-26 06:28:21 | 只看該作者
    這個話題聽起來很有創新性。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    35

    主題

    121

    回帖

    378

    積分

    高級技師

    積分
    378
    板凳
    發表于 2025-6-7 16:44:52 | 只看該作者
    你的經驗對我很有幫助。
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    0

    主題

    52

    回帖

    79

    積分

    技術員

    積分
    79
    地板
    發表于 前天 19:29 | 只看該作者
    感謝您的分享,對大家很有幫助,而且非常重要。