繼電保護測試儀模擬PT斷線對保護的影響,主要有以下方式。一是通過改變電壓輸出,將正常的三相平衡電壓,調整為符合PT斷線特征的不平衡電壓狀態(tài),比如使某一相或多相電壓降為零或大幅降低 ,以此模擬PT一相或兩相斷線情形。二是調整輸出電壓的相位關系,使其偏離正常運行時的相位,模擬PT斷線導致的電壓相位異常。三是結合保護裝置特性,按其定值和算法要求,精準設置測試儀輸出的電壓幅值、相位等參數(shù),觀察保護裝置的動作行為變化 。