電動密閉風閥的接線需要根據執行器類型(開關量/模擬量)和控制方式(手動/自動聯動)進行調整。以下是基于搜索結果的通用接線方法及注意事項: 一、基礎接線步驟(以220V電源為例)- 電源線連接
- 火線(L):接執行器紅色線或標有"L"的端子。
- 零線(N):接執行器黑色線或標有"N"的端子。
- 接地線:黃綠雙色線需單獨接地,確保安全。
- 控制線連接
- 開關量控制(常用方式):
- 開閥信號線(如藍色線):接控制器或繼電器的常開觸點。
- 關閥信號線(如黃色線):接控制器或繼電器的常閉觸點。
- 公共端:與控制回路公共線連接。
- 模擬量控制(如4-20mA調節):
- 反饋信號線(如白色線)需接入控制系統模擬量輸入模塊。
- 反饋信號線(可選)
- 開度反饋線(如綠色線)接至監控系統,用于顯示閥門位置。
二、特殊場景接線要求- 與風機聯動控制
- 風閥需接入風機控制箱,通過常閉觸點實現連鎖:
- 風閥關閉時,觸點斷開風機電源,強制停機。
- 接線時需匹配風閥執行器的“關閉后通”或“關閉前通”信號。
- 防火閥應急接線
- 消防聯動需通過模塊連接,信號線接入消防控制系統,斷電時自動關閉。
|