    微型氣體流量計用于精確測量低流量氣體(如空氣、氮氣、氧氣等),適用于實驗室、**設備、工業自動化等場景。以下從安裝步驟、注意事項、常見問題及解決方案三方面詳細說明。

    一、安裝步驟
    1. 確認安裝環境與參數
    ①介質匹配:確認流量計與測量氣體兼容(如腐蝕性氣體需選擇耐腐蝕材質)。
    ②流量范圍:確保氣體流量在流量計量程的20%~80%內(避免長期低量程或超量程運行)。
    ③環境要求:
    (1)溫度:-10℃~50℃(部分型號支持更寬范圍)。
    (2)濕度:≤90%RH(無冷凝)。
    (3)避免強電磁干擾、振動或高溫熱源?br /> 2. 安裝位置選擇
    ①直管段要求:
    (1)上游直管段:≥5倍管徑(若管道有彎頭、閥門等,需延長至10倍管徑)。
    (2)下游直管段:≥3倍管徑。
    ②避免干擾:
    (1)遠離泵、壓縮機等振動源。
    (2)避免安裝在管道頂部(易積聚冷凝液)或底部(易積聚顆粒物)。
    3. 管道連接
    ①切斷氣源:安裝前確保管道無壓力。
    ②連接方式:
    (1)螺紋連接:使用生料帶或密封膠(注意纏繞方向與厚度,避免進入管道)。
    (2)法蘭連接:確保法蘭面平行,螺栓對稱緊固,扭矩均勻。
    (3)卡套連接:適用于軟管,需按廠家推薦力矩擰緊卡套。
    ③安裝方向:
    (1)水平安裝:流量計箭頭方向與氣體流向一致。
    (2)垂直安裝:氣體自下而上流動(避免冷凝液倒灌)。
    4. 電氣連接
    ①供電:根據型號選擇DC24V或AC220V,注意極性(部分型號防反接)。
    ②信號輸出:
    (1)模擬輸出(4-20mA/0-5V):連接至PLC或數據采集器。
    (2)數字輸出(RS485/MODBUS):配置通信協議與地址。
    ③接地:確保流量計外殼可靠接地,避免靜電干擾。
    5. 調試與校準
    ①零點校準:
    (1)關閉氣源,觀察輸出信號是否歸零(誤差應≤±0.5%FS)。
    (2)若需手動校準,通過按鍵或軟件調整。
    ②量程校準:
    (1)通入標準氣體(如氮氣),調整流量至滿量程的50%和100%,記錄輸出值。
    (2)對比流量計讀數與標準氣體流量,誤差應≤±1.5%FS。
    二、微型氣體流量計安裝注意事項
    1.防泄漏
    ①連接后用肥皂水檢查接口,無氣泡產生為合格。
    ②高壓氣體需使用金屬密封墊片(如紫銅墊)。
    2.防污染
    ①安裝前清潔管道內部,避免焊渣、油污進入流量計。
    ②過濾裝置:在流量計上游安裝5μm濾網,定期更換。
    3.防冷凝
    ①測量濕氣體時,流量計需加熱或保溫(如纏繞加熱帶)。
    ②排水設計:在管道**點設置排水閥。
    4.防過載
    ①瞬時流量超過量程時,流量計可能損壞,需安裝旁通閥分流。
    5.防電磁干擾
    ①信號線與電源線分開布線,間距≥20cm。
    ②屏蔽線單端接地(避免形成地環路)。
    三、常見問題及解決方案


    四、不同場景下的安裝建議
    1.實驗室環境
    ①使用支架固定流量計,避免桌面振動干擾。
    ②優先選擇數字輸出型號,便于數據記錄。
    2.工業現場
    ①安裝防爆型流量計(如Ex d IIC T6),外殼防護等級≥IP65。
    ②增加冗余電源與信號隔離器,提高可靠性。
    3.移動設備
    ①選擇輕量化、低功耗型號(如電池供電)。
    ②加裝減震墊,避免運輸中損壞。
    五、總結
    微型氣體流量計的安裝需綜合考慮介質特性、環境條件與測量精度要求。通過規范安裝、定期校準與維護,可確保其長期穩定運行。如遇復雜問題,建議聯系廠家技術支持或查閱產品手冊。



    本帖子中包含更多資源

    您需要 登錄 才可以下載或查看,沒有賬號?立即注冊

    ×
    回復

    使用道具 舉報

    該用戶從未簽到

    5

    主題

    58

    回帖

    108

    積分

    技術員

    積分
    108
    沙發
    發表于 昨天 22:11 | 只看該作者
    謝謝分享,學到了新知識。
    回復

    使用道具 舉報

    您需要登錄后才可以回帖 登錄 | 立即注冊

    本版積分規則

    QQ|Archiver|小黑屋|制造論壇 ( 浙B2-20090312-57 )|網站地圖

    GMT+8, 2025-12-1 07:44 , Processed in 0.027640 second(s), 21 queries .

    Powered by Discuz! X3.5

    Copyright © 2001-2020, Tencent Cloud.

    快速回復 返回頂部 返回列表